问这种

两个核心和接地线外照明

嗨双和地球电缆内部,是加入到正常的黑色三芯电缆外。线设置是:光电缆在阁楼加入地球双胞胎和卷曲在一起
(地球不加入)蓝色和棕色。双胞胎,地球连接在一个小轮框与另外两个电线。(这个盒子上系着一根铜线)一线去电灯开关阁楼灯(地线),另一线沿着另一个小圆框的三个核心外送丝前面灯。如果我把一个套在地球上我可以连接这个地球光3芯电缆吗?
再次感谢你的回复感谢

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

您可以使用地球地球作为一个你永远不能使用它作为生活规则不允许

2020 - 08 - 04 - t10:55:02 + 01:00

回答2020年8月4日

你好,这是一个古老的布线系统,使用20多年前的回答是不从不使用地球作为一个生活你可以连接到这个系统无论你必须考虑一些事情。e是有线RCD保护,你把当地的隔离和y是地球没有连接?推荐你一个电工适当的外观和给适当的建议

2020 - 08 - 04 - t11:40:02 + 01:00

回答2020年8月4日

从我所看到的问题是:

1:有一个开放的电路中创建地球电缆没有连续性。

2:每一行/电缆必须有一个良好的连续性的验证测试。

3:避免交叉连接,将会有一场灾难的到来。

4:考虑RCD保护要求。

如果有疑问咨询技术/电工主管开展工作,行业标准和法规。

我希望这可以帮助。

2020 - 08 - 04 - t12:25:02 + 01:00

回答2020年8月4日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题