扩展环3套接字

我已经和我的车库转换进行的一项测试,3套接字连接环,但在1.5电缆保护16安培MCB我需要改变电缆至2.5

从MyBuilder电工6答案

最佳答案

它不是传统的电路,而是作为连接环其可能对16保护设备安全。真的不应该是这样的连接及其奇怪,有人会用1.5平方毫米的环路的套接字。2.5平方毫米和1.5平方毫米之间的成本差异是便士。环电路是并联电路,增加电缆的电流承载能力。布线规定并不排除非常规布线实践,只要它可以被证明是安全的。其情况一些电工会说这不是和其他人会说。

2020 - 08 - 02 - t09:20:03 + 01:00

2020年8月2日回答

应该是2.5毫米差旅和电缆。重新布线的成本,它正确地在一个车库空间很小。我将会重新使它的标准。还有其他方法捏造最好但只是重新连接,使其标准。

2020 - 08 - 03 - t08:10:03 + 01:00

回答2020年8月3日

可能是保险丝是走低至16 amp布线时发现是1.5毫米。我怀疑这是这样的最初安装。如果它是c (@p。通常您可以运行一个套接字从一个1.5毫米刺激如果保护的13安培保险丝。如果你担心它,你可以有一个13安培鞭策保险丝安装在源由电工也将使它成为一个放射状线路。不需要改变布线尽管国际海事组织。NB或更好的是x 2 13安培鞭策保险丝组成2日如果你认为13安培是不够你的力量要求?尽管技术上的安全。C3检验。改进建议。

2020 - 08 - 02 - t11:15:02 + 01:00

2020年8月2日回答

假设您使用的是70 c热塑性绝缘电缆,按BS7671电缆14.5安培的电流承载能力在绝缘墙壁。17.5安培如果在管道或在非热绝缘墙。
如果墙上有保温1.5毫米电缆应该保护的13安培保险丝

2020 - 08 - 02 - t13:25:02 + 01:00

2020年8月2日回答

嗯,让我们面对现实吧,电缆是错误的大小。2.5毫米。我强烈建议改变电缆,32 amp mcb /银行分理处或Rcd,工作。

2020 - 08 - 03 - t08:10:03 + 01:00

回答2020年8月3日

16名盾牌保护1.5毫米电缆作为马克斯电缆可以携带20,假设它夹直接在墙上。这不是一个常规电路配置但是没关系。被问的问题,因为英国是绊倒?

2020 - 08 - 03 - t10:00:05 + 01:00

回答2020年8月3日