问问商人
防潮
正输入通风(piv)装置能防止冷凝吗?
我们有很多黑色的霉菌,因为安装的衣柜后面有冷凝,北墙角也有很多冷凝。哪一个可以解决这个问题,外墙绝缘或piv装置安装?我可以确认潮湿是由于凝结而不是上升或渗透潮湿(我已经在墙上钻了一个试点孔,里面的石膏是干的)。
来自MyBuilder防潮专家的5个答案
最佳答案
Willerby•2018年6月14日起成为会员•45工作,98%积极的反馈
您已经正确地诊断了您家中的问题,并通过钻孔测试来确定背板的状况。
我们每周供应和安装大约3-4台Nuaire Drimaster PIV机组,并且已经这样做了很多年。他们是一个100%治愈有关凝结控制在家里的所有问题,我不能强烈推荐他们。
如果您在东约克郡附近,我很乐意让您成为一个快乐的多维戴尔客户!
为PIV点赞!
2020年7月25日回答
Piv单位是优秀的这些问题与霉菌引起的凝结和cd点在墙壁上不能说得足够高,他们在窗户上的涓流通风口也可以帮助,但不是一个良好的安装Piv ynit的程度
回答2020年8月19日
Ammanford•2019年6月7日起为会员•1工作,100%积极的反馈
如果你有信心,你的问题是,凝结然后我建议你得到彻底调查的财产进行公证,有资格在通风之前你把钱花在piv单位有很多原因可以受到冷凝ie 1球迷在厨房不是滚刀排气扇/浴室他们正确地提取正确的数量的水分是管道安装什么终止烤架安装有计时器上运行上他们只能当你开灯有恒湿器安装一个阅读用风速仪将决定结果2加热加热有和它是如何使用3新鲜空气进入房地产风口安装到windows 4生活方式有多少人两个居住者产生1.7公升的水分在24小时内通过呼吸5多少宠物包括鱼缸6是产权房子或平房7绝缘合格的墙壁和天花板通风验船师会在彻底验船后告诉你应该采取什么措施,希望这对你有帮助,而不是使你困惑
回答2020年8月19日
梅德斯通•2011年10月27日成为会员•16工作,100%积极的反馈
PIV的证据是确凿的。
我已经安装了超过10年,效果显著。
它们的定位很重要,还有很多其他因素需要考虑。你问这个问题表明你听到了关于它们的各种各样的事情——根据我的经验,这都是安装的问题,任何差评都可以追溯到安装的问题。
EnviroVent可以说是最专注于PIV的制造商。
他们的单位比Nuaire的同类产品稍贵,但他们更大,有更全面的保修。EnviroVent有额外的和独特的优势,运行自己的测量和安装团队。
他们覆盖了整个国家,所以无论你住在哪里,你都能得到最强有力的成功保证。
回答2020年8月20日
相关问题
- 正输入通风系统的机械热回收
在卧室和休息室底层的一间卧室公寓(建于早期…)存在冷凝和发霉问题。
- 单位的正输入通风
PIV工作吗?你是否在使用Nuaire Flatmaster 2000冷凝装置和内置加热器的公寓中安装了PIV ?将……
- 正输入通风
如果我想安装PIV和一个新的抽风机(并知道我想使用哪些产品和在哪里),我需要一个电工,…
- 正通风装置(piv)
有人用过正通风机组吗?它们好吗?