去问问商人
管道
中央供暖系统
生活热水(热龙头)是冷水,但流量正常。该系统可以很好地加热散热器。房子里没有电动阀门。盘管上的放气阀是否正常。H & E坦克很好。这是较老的开放系统。
james_249
2020 - 07 - 19 t18:43:40 + 01:00
来自MyBuilder水管工的4个答案
最佳答案
萨默塞特•2015年2月27日成为会员•39工作,100%积极的反馈
124097
2020 - 08 - 16 - t17:15:03 + 01:00
如果是重力热水,它不应该有一个止回阀,你需要确保线圈是充满水,冷供应到加热系统可能被阻塞,我会先检查这个
2020年8月16日回答
就像
1
Horsmonden•2015年1月16日成为会员•2工作,100%积极的反馈
121450
2020 - 07 - 20 - t08:30:04 + 01:00
可能有很多原因。听起来像重力热水系统,会有一个止回阀可能会被卡住,停止流动。程序员也可能有问题,需要正确诊断。
2020年7月20日回答
就像
0
Belper•2017年1月31日起成为会员•6工作,83%积极的反馈
121460
2020 - 07 - 20 - t08:30:04 + 01:00
嗨,我要检查的第一件事是汽缸状态,检查它是否需要加热,需要了解锅炉/型号才能了解更多细节,谢谢
2020年7月20日回答
就像
0