问这种
扩展
过梁超过5米双褶门
项目……大型单一故事扩展沿着现有的房子12米5米走在甲板之上。我们有一个优秀的建设者。除了三个窗口和传统门扩展将有一个5米的一端双褶门12米。所有孔径需要门楣,但有一个问号过梁的类型需要5米门……catnic重型或RSJ。我承认,你会大喊一声SE的几个报告在这个阶段,但会想知道如果有一个非常明显的选择……更多的定价比。Ps . .墙是双胞胎皮肤块,100毫米腔。非常感谢
robin_27
2020 - 07 - 12 - t13:21:13 + 01:00
7的答案从MyBuilder扩展生成器
最佳答案
布里斯托尔•2018年5月15日以来成员•1工作,100%积极的反馈
120750年
2020 - 07 - 14 - t20:30:57 + 01:00
喜欢通过海报的问题
你有“一个优秀的建设者”,这样你就可以问他的建议,但是你需要得到一个结构工程师无论谁建议做计算。你不会得到建筑控制签字没有它。
2020年7月14日回答
就像
1
120774年
2020 - 07 - 14 - t20:31:19 + 01:00
喜欢通过海报的问题
只是做了5.5米和一盒偷使用板焊接基础上按照se很重的两个giene电梯需要直立框钢354 mmx100mm和20毫米x300mm板焊接规范
2020年7月14日回答
就像
1
120775年
2020 - 07 - 14 - t20:31:28 + 01:00
喜欢通过海报的问题
钢铁板焊接底部。你需要一个护栏上面走在屋顶的钢所以你肯定会需要一个重型rsj板重量和跨度覆盖。
2020年7月14日回答
就像
1
女王头•自2018年6月25日•2工作,100%积极的反馈
120811年
2020 - 07 - 14 - t20:31:41 + 01:00
喜欢通过海报的问题
我将使用一个rsj如果外部呈现或隐藏底和vexpensive catnic如果它的砖砌在展出
2020年7月14日回答
就像
1
桑顿Cleveleys•自2020年2月3•还没有反馈
相关问题
- 改变一个面板/ 3门1 / 3面板门
你好,我发现它不可能得到一个1930年代风格/ 3面板门来取代一个奇怪的大小的WC门没有它花费了……
- 过梁在门
我有2建筑商在到目前为止,我想要一个新的前门,窗口告诉人们我需要钢过梁在外面……
- 过梁在后门
我在厨房后门似乎没有过梁。有办法插入一个没有删除/替换整个……
- 更换外门上面以牙还牙过梁在单一故事精益扩展。
签署了这份工作?建造者?结构工程师吗?一些船?工作是过梁变化对一个故事瘦……