你好,

我在房子旁边的一个小棚子里和房子旁边的另一个小棚子里装了一些电源插头和电灯。都离我家的主电路板很近。

我有三份报价,价格相差300/500英镑。

其中两个电工说他们可以用我家的电源来运行电缆等,因为有2个备用单元(可能是错误的词)可以添加另一个电源。

另一个电工说我需要一个新的电路:l/ RCD来运行电缆?

下面哪个电工是对的?

还有一个人说我不需要P部分,因为它不受监管?但是能不能让另一个电工帮我签个字,这要花我100英镑呢?

请帮帮我....我完全迷失了,不知道该相信谁。我想因为我是单身女性,我可能会被认为是理所当然的。

我必须补充一点,侧棚是从我的主墙上脱落下来的,电动橱柜是,另一个棚子(砖)离主橱柜大约10英尺左右。只需要挖1.5米就可以覆盖到砖棚的电缆。很简单。

任何帮助都将不胜感激。

提前谢谢你

更新;-
谢谢大家的帮助,感谢大家抽出时间回答我的问题。
我很感激
对不起,我不知道如何一一回答你们

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

你好。任何一个都可能是正确的——如果没有看到安装,我将无法确认哪个是正确的或错误的。我所能建议的是找一个值得信赖的电工,他以前有过审查和完成工作的例子。
如果一个电工不能在他自己的工作上签字,在我看来,这表明他缺乏资格和经验。有很多因素可以改变价格,比如电缆尺寸、电缆类型等。那个便宜的家伙用的设备对吗?
如前所述,去找一个合法的和被推荐的人。
根据我在Summerhouses的经验,我自己完成的价格一般在400-700英镑之间。
希望这对你有所帮助,祝你好运。DGR电

2020 - 07 - 06 - t20:48:11 + 01:00

2020年7月6日回答

艰难的一个。由于棚是在外面的,根据法规,它应该被签署,如果房屋熔断器不符合当前的法规,它应该被改变。但是如果电缆与金属熔断器一起脱落,你正在签字脱落,所以我没有看到任何错误,所以都是对的,你可以用一些东西超越顶部

2020 - 07 - 06 - t20:48:18 + 01:00

2020年7月6日回答

成本的差异可能是由于所使用的材料质量的差异。说你需要RCD的电工可能会说,因为你目前的董事会上没有任何RCD,这是符合当前法规的要求。关于p部分的评论,它需要在竞争中进行认证,因为它是当前电气安装的补充。

2020 - 07 - 06 - t20:48:20 + 01:00

2020年7月6日回答

任何新电路都应该安装到第18版BS7671,任何新电路都应该通知管理机构,我的建议是要求查看他们的Part P资格以及保险文件和电气资格,最好是城市和行业。价格方面还不错,通常400-700英镑之间听起来是正确的工作。
任何地下电缆都需要以以下两种方式之一进行正确保护,首先,最佳实践是铠装电缆,其次,在正确的深度运行在管道中。希望这对jimz电气服务有所帮助

2020 - 07 - 28 - t16:10:03 + 01:00

2020年7月28日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价