问问商人

基础&基础

移除之前桥接dpc的混凝土和铺装

你好,

我有一所房子,房子的后墙有些潮湿。一位潮湿专家和建筑测量师告诉我,这可能是因为原来的DPC被混凝土和铺装板盖住了(大约1英寸以上)。这是房子后面2.5 x 0.5米的部分。

从那以后,我拆除了石板和混凝土,现在只剩下泥土/粘土/沙子。我把它重新建了起来,并进行了分级,这样水就能从房子里跑出去了。

我计划沿着这条路铺设一些砾石/鹅卵石,但只是想知道没有任何混凝土是否会有问题,因为这似乎是我看到房子时通常的情况?

来自MyBuilder Groundworkers的4个回答

最佳答案

混凝土和楼板应铺设在dpc水平以下,并远离建筑物,如果没有,应在建筑物前面设置aco排水管

2020 - 06 - 18 - t09:10:04 + 01:00

回答2020年6月18日

在任何情况下,dpc上方都不应该有庭院/混凝土。正常情况下,天井应在地面顶部以下2层(150毫米),不应直接与墙壁对接。天井也应该远离房屋,如果由于排水原因不可能,那么应该在房屋的墙壁上放置一个100毫米的aco排水管或豌豆砾石边界,以阻止任何地表水直接渗透到砖墙中。在一种情况下,你可以建立dpc高度,或者提供一个阈值水平,从进入建筑物和离开建筑物的同一水平,通过使用甲板。水会从甲板的缝隙中流过,所以不会渗透到防潮层以上。

2020 - 06 - 19 - t15:55:02 + 01:00

回答2020年6月19日

你的DPC应该至少高于外部人行道/混凝土人行道150mm,这是一个经验法则,或良好的建筑实践,但有时需要安装一个法式排水管/瓦条,但这仍然不应该与你的DPC水平。

2020 - 06 - 30 - t18:55:02 + 01:00

回答2020年6月30日

通常情况下,任何天井、混凝土板、路面或任何不透水的铺装都应该低于DPC至少150毫米,如果这是无法实现的,或者你希望提高什么,房子和新表面之间的砾石边界应该铺设到DPC至少150毫米以下,或者应该安装一个专门的表面排水系统,如Aco

2020 - 07 - 02 - t15:45:02 + 01:00

2020年7月2日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题