领导安全淡淡的光芒
领导PIR安全工作。好了几天之后我发现它与大多数细胞微微发光的光。我已经取代了以前的单位,因为同样的问题,但鉴于这种人做同样的事我正在寻找下一步测试什么。
更新:单元连接到一个集成的PIR,应该在晚上运动检测。不,而是我有发光的效果。新铺设连接到光的时间安装和代码。光PIR当测试工作在白天模式,一直在关闭电源一段时间。有一个开关控制光和它上面已经有一个红灯。这种变化的答案吗?英国240 v。另一个光连接在同样的方式工作正常。
从MyBuilder电工2答案
最佳答案
这个问题不是不寻常的LED灯尤其是当安装在旧线路安装。可以有多个可能的原因时发光的灯已经关掉,而以我的经验这一问题并没有产生任何有害的影响灯更令人讨厌或它的生命周期,可以令人不安。
描述你提供了我的假设只有一个接头连接到开关和开关调光器和智能开关。此外,我还假设布线,特别是绝缘电阻是好的。如果是这样我认为可能的原因是电容开关连接被创建。顺便在我继续之前,我不会建议应进行连接。
在电气理论中,电缆的电压诱导产生一个电场周围的电缆在大多数情况下是“浸泡”或“排水”通过相邻的中性和电路保护导体(地线)在同一电缆。然而,在旧的布线系统安装方法可能不是有利于pre-said和电场不排水。因此,永久住线的开关将周围电场会迁移到交换生活在连接到灯的开关。所以,当你关掉开关电容器基本上是在创建两个电缆开关,有效地诱导小电压的开关线。一个小电流存在和传播的电场进行通过LED灯和中性创建一个电路,导致较低的LED灯发光。
可能解决这一问题是连接一个电阻在电缆将反直觉LED节能效益。可能更合适的解决将连接一个正确大小的霓虹灯在后面的电路开关应作为排水。
我希望这有助于和可能支持解决问题吗?
回答11日6月2020年
Cubbington•自2018年6月25日•75年工作,99%积极的反馈