我考虑添加一个额外的电源插座的可能性在我们的客厅——据我所知将会是一个刺激环主要来自另一个套接字在那里。(不打算DIY !)

套接字将1.5 / 2米左右的一个现有的,我的问题是电工能够杆背后的新寓言现有点和民建联石膏,这满足建筑规则或墙上会引导/ re-plastered结束了吗?

谢谢!

10从MyBuilder电工回答

最佳答案

你好,他不太可能能够鱼电缆所有的方式通过,除非没有轻拍成键的方式。将会有大约12毫米的空白,没有动作就取决于但可以限制通道小章节(通过动作)

2020 - 06 - 08 - t09:00:03 + 01:00

回答8日6月2020年

他可能是幸运的,如果不是它必须做的另一种方式。至于“建筑规则”,电气法规应用更多。

2020 - 06 - 08 - t08:55:03 + 01:00

回答8日6月2020年

只要电工鱼丝通过所有他需要做的是减少灰泥板的插座盒。

2020 - 06 - 08 - t09:00:03 + 01:00

回答8日6月2020年

答案是肯定的精美的刺激下规则但对于电缆的钓鱼点和民建联可知,直到你真的看的工作如果你学习原地则没有。你必须让电工看看工作进行评估。

2020 - 06 - 08 - t09:00:03 + 01:00

回答8日6月2020年

完全取决于是否有轻拍的方式,总是有,鱼尽可能然后追逐。

2020 - 06 - 08 - t09:00:03 + 01:00

回答8日6月2020年

嗨,正如别人所说的,这是不太可能,任何人都将能够成功地鱼的整个距离1.5 - 2米没有遇到一些石膏或障碍在这种情况下,石膏董事会需要剪绕过障碍,但它可以被替换,少量的修补将requried。你需要剪坐在新套接字。如果你只是想添加一个套接字和现有套接字绝对是环主要并不是一个刺激本身这符合规则的,如果你想添加多个套接字需要安装一个FCU第一,然后你可以添加你想要尽可能多的套接字从那时起。希望这是有帮助的。

2020 - 06 - 08 - t09:55:02 + 01:00

回答8日6月2020年

杆后面石膏董事会很难根据上涂抹粘合剂在哪里会推荐将墙上的我

2020 - 06 - 08 - t09:55:02 + 01:00

回答8日6月2020年

其良好的实践有有线另外受限制或保护管道,但是它会满足规定如果你有在fuseboard RCD保护,并假设电缆将保持在安全区内。

2020 - 06 - 08 - t11:50:02 + 01:00

回答8日6月2020年

追逐墙上金属覆盖在电缆然后填补追逐

2020 - 06 - 08 - t18:35:03 + 01:00

回答8日6月2020年

电气规则的期望水平直接路线之间的套接字,所以你有一个好主意,电缆躺在墙上装饰。

2020 - 06 - 08 - t20:35:02 + 01:00

回答8日6月2020年