安装rsj支撑砌体

提前道歉,很长的故事可能是一个简短的回答。我正在安装一个2 rsj的,1跨越5m与其他螺栓在90度,以支持2个承载墙。我已经做了计算,se已经给出了垫脚石的具体尺寸。脚板已订购,没问题。他还建议用工程砖重建支撑墙。在与我的建筑商交谈后,他认为这对于所涉及的负载来说是巨大的过量,并建议使用7.3n热铁矿块。

看一下se的计算
砌体的设计强度仅为0.700n/mm2 -阅读后建议即使是弱砖的典型值为2.8n/mm2?他为什么这么低的估价?
BC也寄了一封信,建议可以使用高强度混凝土块,热铁矿块是否属于这一类?欢迎任何建议

来自MyBuilder转换专家的4个答案

最佳答案

对于一个结构工程师来说,牛顿强度这么低是很不寻常的!
通常他们的计算需要2.5的安全系数来覆盖自己。
然而,我在20世纪80年代曾在斯蒂夫尼奇的一个大型办公大楼工作过。当这个巨大的RSJ在6个砖砌课程后偏转!那钢铁应该可以支撑三层楼的建筑!
结构工程师也是人!

2021 - 03 - 22 - t18:09:25 + 0

回答2021年3月22日

如果建筑师要求重建承重墙,那么热量不足以应对钢材的任何挠度,我会建议使用混凝土或花岗岩,它们应该足够满足建筑师的要求。

2020 - 06 - 08 - t22:26:51 + 01:00

回答2020年6月8日

我不会在钢下使用热熔石
用混凝土块给我

2020 - 06 - 08 - t22:26:49 + 01:00

回答2020年6月8日

只要有问题的块是至少3.5 nt可以存活,钢作为负载?填充物应标准

2020 - 06 - 15 - t08:45:03 + 01:00

回答2020年6月15日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价