问问商人
电
夏房用电
大家好,希望你们能帮上忙。正在规划避暑别墅,目前正在打理我们的花园。在考虑夏季别墅时,我们正在考虑为电动工具和笔记本电脑提供电源。最大期望5kw-7kw,所以20A-30A的供应。从CU到花园有50米的距离,所以计划使用10mm2装甲3way。我的问题是……我想尽快在花园里铺设我们的道路,并想在它下面铺设电缆,夏天的房子要几个月才能建好。电工是否需要自己铺设电缆来签署证书,或者我是否能够铺设电缆(根据450毫米沙子上的规定,上面有胶带),并拍摄工作的照片/视频作为证据?电工会同意吗?提前谢谢你。
来自MyBuilder电工的10个答案
最佳答案
一个TT接地系统的建筑,还没有,因此将不包含任何多余的金属工作或服务?这里有几个奇怪的答案。让3核心装甲运行,并把你的注意力,让它生活时,夏房是起来,准备做。
回答2020年6月7日
Sidcup•2016年6月15日会员•2工作,100%积极的反馈
在现实世界中,是的,你可以,你还应该在顶部铺设黄色警告电缆警告胶带。
reg深度为600mm
我很乐意做你的电工。
然而,如果你打算雇用电工做剩下的工作,为什么不让他们在你回填之前看看
回答2020年6月6日
邓斯泰•2017年10月17日会员•11工作,100%积极的反馈
这不仅仅是从消费者到外部建筑运行电缆的情况,您还需要放入TT接地安排。200欧姆以下的接地棒系统。电工是检查和测试新电路的最佳人选。特别是他们将是签署工作作为合规。这个长度和插座也需要足够的MCB和RCD保护。对于socket,可能是一个Ring。要回答你的问题,取决于你雇用的电工。可能会询问他的要求,如果他很高兴你可以铺设电缆,没有看到任何问题。毕竟,您并没有完成最后的连接,也没有将工作签为合规的。或者你可以在工程开始、期间和完工时指示建筑控制部门并支付他们的费用。 Really consult a Qualified Professional. . .
回答2020年6月6日
如果您的计划是10mm SWA,请现在让电工参与,他可以计算出电缆的正确尺寸。你在有线电视上省下的钱将用于支付他们的参与,你可以事先商定他们是否需要看到签字的证据。
回答2020年6月6日
只要你有工作的证据,我看不出有什么问题。你用来证明工作的电工将对电路进行测试,以确保安全使用
回答2020年6月6日
我看不出你的建议有什么问题,我个人总是建议客户自己铺设电缆,以节省为地面人员工作支付的电子费用,实际上在过去长期运行中雇佣了地面人员。
图片就是很好的证据。
回答2020年6月6日
嗨,当然,我在签署最终安装时没有问题,考虑到第18版指南中记录的装甲电缆的首次固定安装,我建议16mm 2芯作为TT安装,带接地棒,装甲顶部600mm,警告胶带以上200,正确铺设在沙滩上。Mark / M R CARTER建筑有限公司
回答2020年6月7日
Deeside•2018年12月24日成为会员•23工作,100%积极的反馈
作为一名电工,我会让你自己铺设电缆,但一张图片不够好,因为你只能正确地埋好前几米,然后就把剩下的部分绑起来,所以检查或挖掘铺设和回填需要由所选的电工亲自检查,希望这对你有帮助,
亲切问候安迪
ATM电
回答2020年6月7日
弗林特•2019年4月10日起为会员•4工作,100%积极的反馈
相关问题
- 拆除避暑别墅电缆
我们需要切断刚卖掉的避暑别墅的电源。因为我们买新…时继承了它。
- 外屋的电力供应
我的车库和避暑别墅有单独的4毫米电缆电源和迷你消费单元。能不能开一个10毫米的…
- 从花园底部的房子向车库供电。
嗨。提前为长时间的发帖道歉.....我正在重建我花园底部的双车库,包括…
- 从住宅到凉亭的电力供应
我刚建了一个避暑别墅,需要从房子里取电照明和几个双插座。电缆能在上面吗?