问这种
管道
外部管道土壤——通风问题
我们的污水管通过我们的门廊屋顶通风口。扩展时它是用砖做大约20年前由前任所有者。它终止在门廊屋顶和通过塑料发泄发泄面板在门廊上屋顶。
遗憾的是这玄关是直接在我们1楼浴室窗户,接近我们卧室的窗户……当窗户打开房间气味犯规,特别是看起来出现在早期的早晨。
解决方案是让一个会导致石板安装(石板屋顶的阳台)和扩展上述土壤管子工作水平忽明忽暗的其他房子做什么?还是有一个更简单的解决方案?
欢迎任何建议或指导。
10从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
Stithians•2019年4月23日以来的成员•16工作,100%积极的反馈
你好你可以适合空气准入阀/ durgo顶部的管道排序问题。
谢谢
回答2日6月2020年
斯托克顿在t恤•3 2019年7月以来成员•3工作,100%积极的反馈
嗨. .标准的方式来解决这个问题将导致flash屋顶和扩展土壤正确屋顶以上你提到的。但是访问提供,另一种是安装一个空气准入阀(AAV)屋顶内的土壤堆栈空间,这可能需要切割成天花板下面。
这个建议给出假设土壤堆栈楼下楼下只有一个存根堆栈维修,可能一个衣帽间。它不应该维修1楼的浴室,打开排气终止低于这一水平。也是一个AAV需要终止以上溢出水平最高的设备,排水立管和至少200毫米高离最近的横向连接的分支土壤堆栈。希望有帮助。
回答3日6月2020年
你好,
打开排粪管在3 m的开放或窗口必须终止至少900毫米以上。
如果这是不可能的你可以适应一个空气准入阀,这将解决你的问题。
谢谢
回答3日6月2020年
听起来像当前通风位置不符合建筑法规。
通风必须高于最高浪费入口进入土壤堆栈和屋顶以上应该允许气味和气体发泄不造成妨害房地产占领者或邻居。
栈应该终止至少900毫米以上任何窗口的建筑在三米的管道。
回答3日6月2020年
伦敦的哈克尼•自2020年2月28日•5工作,60%积极的反馈
你可以解决这个问题,通过拟合4“空气准入阀现有的4”土壤堆栈。这个阀允许空气进入堆栈,所以检查提供发泄室,禁止坏气味退出管道工程。
回答3日6月2020年
是的。铅板。AAV只是接受,任何特定的土壤的枯竭。如果这是最后一个,或运行AAV的“第一”,将不允许发泄和甲烷可能发生。
回答3日6月2020年
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•36工作,97%积极的反馈
你可以适应一个aav / durgo阀,但是这些只有克服虹吸作用,什么也不做排气排水或背压在土壤堆栈或流失,他们还可以分解,这个堆栈排放成什么?,它可能是排水通风,最好的办法就是通过门廊屋顶扩展它使用铅板,和上面一楼窗户。
回答3日6月2020年
斯旺西•2020年4月30日以来的成员•7工作,86%积极的反馈
是的,解决这个问题的污水管需要扩展通过地沟水平所以所有的气味会分散到空气中,气味将变得更糟,如果风向吹向敞开的窗户也气味可能会更糟早上土壤管道系统可能更常用的早晨时间,关于屋顶我不能看到它说它需要再保险杀死。
回答3日6月2020年
相关问题
- 污水管排气
我走进浴室里的阁楼调查一些讨厌的气味和逐次。我发现土壤堆栈管。有我…
- 外部的污水管连接到污水管泄漏
虽然漏在外面,外面一直保持地板湿在过去的几个月里。我没有许多商人……
- 如何连接2墙挂式WC在相邻的房间里的一个污水管没有在深拳击吗
我们在三楼公寓1900年初建成。我们有2个小相邻的浴室我们希望翻新(一个是浴室和…
- 内部土壤通气管——缩小或删除,使外部
我想更多的空间在我的浴室新厕所/单位。土壤内部堆栈和发泄。有一个土……