问这种
管道
铸铁堆栈管
当前铸铁通气管我是单个90/100mm管2公寓服务。每个公寓都有一个:
——厨房水槽
——洗衣机
- 1厕所
- 1浴
- 1浴室水槽
——排水结合锅炉
我可以切断管400毫米以上楼上公寓卫生间下水道入口点最高(公寓)和添加一个空气准入阀吗?
我计划一个浴室改造但不想拳击墙为当前铸铁管我耕作整个浴室。
提前感谢您的建议
编辑:
或者我可以使用90°弯头扔马桶背后的外墙然后通气管外的墙上吗?这是可能的,允许吗
mr_k_49
2020 - 05 - 30 - t04:16:21 + 01:00
2回答MyBuilder水管工
最佳答案
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•39工作,97%积极的反馈
115769年
2020 - 05 - 31 - t13:30:03 + 01:00
喜欢通过海报的问题
没有这将不是一个好主意,aav,年代可以失败,他们什么都不做来防止背压在下水道和排水立管,这可能是下水道发泄的头,你的当地的建筑规则可能不允许。是的这将是一个更好的主意,但你必须说建筑规则的部门。
回答2020年5月31日
喜欢
5
牛顿艾克利夫诊所被捕•2017年5月4日以来的成员•10工作,100%积极的反馈
119217年
2020 - 06 - 28 - t17:55:02 + 01:00
如果现有的通气管铸铁,内部直径不会90/100mm,它们是不同的大小。你需要一个转换器来转换适应AAV的内径。
你不能直接添加AAV另厕所污水管。你仍然需要一个1米高的AAV内部。如果你发泄你需要堆栈管外1米以上任何窗口。
回答2020年6月28日
就像
0
相关问题
- 铸铁结合下降管/污水管更换
我住在维多利亚时代的阳台有腐蚀下降管也双打作为土壤通气。没有堆栈之上……
- 取代铸铁排水立管
我想取代我的铸铁排水立管作为其泄漏在一些地方用新的塑料!有什么重要做的…
- 铸铁主要堆栈,需要连接厕所污水管,请帮助
嗨,我下月拟合新浴室在我的房子里,需要一些建议我购买我需要的物品之前,主要的堆栈是……
- 替换受损铜管连接到铸铁内部土壤堆栈
我在老公寓上平。单一土壤属性是铸铁的堆栈。水槽的排水管道…