问这种
管道
排放集中供暖
我希望下水道排放(坦克在阁楼)集中供暖系统并删除所有散热器几周/月。我的热水停止工作,如果是这样我怎么还有热水。
我可以脱盖阀门和加药系统或将不允许一个完整周期的水吗?或者我需要链接和管道阀门在哪里吗?
浸没式加热器不可靠
我怎么能加药系统,如果所有的散热器都是有上限的,没有流血阀?
matt56423
2020 - 05 - 22 - t11:49:22 + 01:00
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•38工作,97%积极的反馈
114975年
2020 - 05 - 22 - t18:35:03 + 01:00
如果你有一个发泄圆柱,帽所有rad阀门,特别是和年代,加药系统和正常运行,如果你有一个缸中浸没式加热器元素可以使用,离开加热排水,如果未放气的缸可以做同样的事情。渗滤阀打开至水出来。
回答2020年5月22日
就像
5
114980年
2020 - 05 - 22 - t13:40:02 + 01:00
随着加热有效的初级侧加热,随着热水箱内的环形,那将是愚蠢的和危险的空系统,然后运行它。关闭散热器阀,泄水散热器和删除它们,但是离开管道工程和“系统”。你可以继续使用锅炉和热水,依靠自动调温器在锅炉或气缸关闭锅炉当temp.到达。
回答2020年5月22日
就像
1
114999年
2020 - 05 - 22 - t16:30:03 + 01:00
你要续杯的所有管道,确保任何空气但是没有理由你不能运行热水电路没有散热器,确保加热控制
回答2020年5月22日
就像
1
相关问题
- 定时恒温器控制天然气暖气和电力地板下供暖吗?
我目前有一个气体集中供暖系统仅由一个温控器控制调节。恒温器需要从它……
- 权力冲洗排放中央供暖系统
我有一个别墅的中央供暖系统易于空气锁力量冲值得吗?很多黑色的水……
- 安装暖气3床的房子,目前没有中央供暖系统。
谁能告诉我大概会花多少钱在房子中央供暖系统安装,目前不…
- 热水和暖气查询
嗨,我有一个关闭/压排放集中供暖系统与300 l坦克(Greenstar 40 cdi锅炉——我觉得!)。拥有……