问这种

热水浴缸移动到顶部的花园

嗨,看移动的顶部的热水浴缸花园但不确定电缆的选择。我正在使用一个IP66外部套接字连接到RCD在插头(电缆通过墙)。热水浴缸,然后插入外部套接字。

有这个设置运行在过去的几年,我认为它是安全的,没有任何问题。但是我在看移动的热水浴缸的花园和想知道什么样的电缆将是合适的。据我所见,最安全的赌注来管理SWA 2千瓦加热器将10毫米。会跑在房子的一侧(管道)约5米,然后在10米的混凝土其次是10米的土壤。这是一个安全的方法吗?

干杯,詹姆斯

就像更新这措辞,我觉得我有点错了。它不是一个固定的热水浴缸,这是一个开,我们就叫它热浴盆

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

这里有许多重要的安全考虑,除了电缆尺寸,我会强烈建议一个合格的电工。
热水浴缸,建议遵循702年特殊位置的要求,涵盖分区和放置套接字等重要方面。
您还需要考虑接地装置,因为很有可能你会需要一个地球高峰说如果你出口中外地球。我也感到不舒服没有审查RCD安排。
电缆尺寸,10毫米似乎在规范。但有许多方面的影响(分组、温度等),你在这里没有提到。电工似乎是最好的路线。

2020 - 05 - 14 - t16:40:02 + 01:00

2020年5月14日回答

有很多方法来实现这一目标
这里有一些规则的你可能想考虑——列为游泳池和热水浴缸可以复杂....

2千瓦固定设备应该安装在一个单独的电路,而不是连接到环主要。

如果热水浴缸是地球的距离的房子然后一个单独的接地棒建议(如果属性是中外)中外然后用于热水浴缸不仅仅保护电缆“喂”

如果一个固定安装然后把一部分P认证。

我将与你一起离开
谢谢
大卫·斯托特

2020 - 05 - 14 - t17:05:02 + 01:00

2020年5月14日回答

嗨,詹姆斯
6毫米2芯电缆为负载超过这个距离就足够了
送入rcd董事会和地球上你的套接字
和连接到一个5 s配电线路从你现有的董事会
但买到票,有人说他们然后他们永远不会做!
Adrian Bsd

2020 - 05 - 16 - t14:20:02 + 01:00

回答2020年5月16日

接地棒的东西是一个神话。10毫米太过火了。请不要尝试这个diy工作,从事电工谁能设计、安装和测试,也给你一个证书。

2020 - 05 - 14 - t20:45:01 + 01:00

2020年5月14日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别