问这种

气体工作

财产的最佳类型的锅炉和气缸

我们希望取代旧锅炉和气缸。我试着去了解可用的选项之前报价和将很感激任何指导基于以下,特别是如果我做任何错误的假设或失踪我应该考虑的东西。

房地产是一个4床分离和两个浴室。目前热水使用是有限的,但最好是能够有一个可接受的经验运行两个淋浴几次,那将是有用的。

当前设置发光虫节省空间的80 br Mk2,排放直接坦克都来自土地的时间忘记了,再加上吵不正确安装正头泵这听起来像一个喷气发动机。

锅炉和坦克的正常工作,但考虑到财产规模效率低下是荒谬的(效用和晾衣橱,单位是可以双干式桑拿有时)所以我想取代。

Combi-boiler
24千瓦结合锅炉高流应该足够满足我们的需要。缺点包括暖气是否可以处理被加压,工作需要冷水电源供应,和风险的第二个淋浴性能不会很大(我们管道的压力和流量很好即使两个出口)。

传统的与未放气的缸。
+避免迫使中央供暖系统,避免了泵的必要性
——将需要搬到寒冷的供应电源,假设其他变化需要改变气缸类型,它将处理两个淋浴?

传统与排放缸(像)
+工作改变,一定会运行两个淋浴
——需要淋浴的泵
吗?油缸直接与当前我不知道得到一个间接cyliner改造是有问题的

谢谢你可以提供的任何帮助,
约翰G

4的答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

嗨,约翰,

相信你是安全的!

关于您的需求。

结合锅炉有两个浴室不是为你前进的道路。记住,水压力将减少每一个水龙头使用——这包括厕所。24千瓦特别小,你将需要至少28-35kw淋浴工作。

热锅炉将是一个很好的选择,未放气的缸。他们储存更多的压力和应对你的水需求。我建议的300 l缸需要考虑到房地产的规模。这是CIBSE指导。您还将获得最节能的设置。

我将亲自斯蒂尔清楚老发泄圆柱体。他们将会失去大量的热量,计数器冷凝锅炉的节能。

没有看到你的管道工程,将难以判断其状态,但铜管道可以至少10条的压力,和pressuried系统通常运行在1条。铜通常旨在持续50 - 70年。

另一种方法我认为是一个系统的锅炉。这是加压,包含泵。他们通常更节能、更经济加热压水。你也删除打开通风系统沉积的风险由于空气入口。

请再次问你应该想澄清什么,建议是免费的!

2020 - 05 - 11 - t16:35:23 + 01:00

回答2020年5月11日

你好,
我想说一个系统锅炉将覆盖所有你的需求和加压,包含你需要的一切. .然后您可以删除系统大量的排放使市场上。沉默的锅炉大淋浴阁楼没有坦克的压力。
干杯
史蒂夫

2020 - 05 - 12 - t08:45:02 + 01:00

回答2020年5月12日

如果你有足够的压强和体积(测试一次的高地方使用6点到9点,下午4点到9点)然后联合国系统锅炉间接排放缸,你可能需要改变和提高你的管道工程,但如果主要不是adequte你剩下一个排放系统。

2020 - 05 - 12 - t12:30:02 + 01:00

回答2020年5月12日

请不要去24千瓦锅炉4床锅炉将会被低估你需要进行热损失计算出你需要多少单位的Btu /房间
随时与我们联系Prestigeheatingservices@hotmail.com

2020 - 05 - 12 - t18:50:03 + 01:00

回答2020年5月12日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题