在装饰后面时,将散热器从支架上取下,当管道沿墙向上时,不能进入地板。开着调节盖的那一面现在漏水了。

来自MyBuilder水管工的4个答案

最佳答案

首先,你应该关掉散热器的阀门,排水散热器打开散热器上的出血。然后你可以把墙刷干净,拧紧漏水的盖子,把散热器放回去,确保所有的螺母都是水密的,拧紧放水口,重新注满系统,打开阀门,放水散热器

2020 - 05 - 03 - t15:35:01 + 01:00

2020年5月3日回答

除非你知道你在做什么,并能够适当地紧固泄漏的关节,否则我建议请专业人士来解决这个问题。

2020 - 06 - 01 - t21:30:04 + 01:00

2020年6月1日回答

用扳手顺时针拧紧任何泄漏的螺母,每八分之一圈,不要拧紧太紧,否则可能会使泄漏更严重。

如果拧紧后连接处仍有泄漏,我建议将系统排水,在未拧紧的连接处安全地涂上密封膏,然后重新紧固连接处并重新填充系统。

如果你必须排出系统进行修复,记住你可能需要补充系统中的抑制剂。

(记得在重新加油后将空气排出系统)

2020 - 05 - 04 - t12:30:03 + 01:00

2020年5月4日回答

当你移动散热器时可能会发生这种情况,最好是在未来找一个气体安全管道工来帮助,特别是如果系统需要排水和加压。