问问商人

中央供暖系统

小头销熔化了

我的一个散热器一直很热,即使它被设置为0。在网上挖掘和了解TRV的工作原理后,我检查了TRV头部内的销钉,它看起来有点融化了(可能只有1-2mm,但考虑到阀门中的销钉有多短,我认为这足够不推动阀门销钉,足以阻止水流入)。似乎是封头内部的部分融化了,而不是在阀内。阀门中的金属销似乎处于良好状态,当我按下它时,它会毫无问题地回来。

在这一点上,我认为完全改变阀门是可行的,但在我这么做之前,我想确保新的阀门不会融化。我无法想象会发生这种情况,所以可能是我的系统有更大的问题导致阀门温度过高。有人知道为什么会这样吗?

阀门的品牌是Reglo-很少关于它在互联网上。有没有可能它只是一个廉价的垃圾&这就是它融化的原因?

谢谢!

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

如果它融化了,我会非常惊讶,它们通常是金属的,它可能在某个时候卡住了,有人用钳子损坏了它,换上一个新的。

2020 - 05 - 02 - t15:55:02 + 01:00

回答2020年5月2日

考虑到你的详细描述,我建议你更换一个新的TRV阀门,但在此之前,请检查你开始加热时哪个阀门先热TRV或锁罩。
因为通常,TRV应该操作入口管道,而不是出口,在不同的方式下,即使你的TRV关闭,散热器也可能会变热。
希望这能有所帮助。祝你好运。

2020 - 05 - 07 - t16:46:26 + 01:00

回答2020年5月7日

我从来没有遇到过熔化的TRV头,但我确实遇到过很多TRV销被卡住,由于橡胶内部没有使用很长一段时间,或者如果橡胶内部已经变质,已经破裂,被卡住了,也停止了流动。两者都很容易修复。

2020 - 05 - 02 - t15:55:02 + 01:00

回答2020年5月2日

我会改变trv头,把锅炉恒温器调低一点。也可以找一个工程师来做一个服务但是找一个人来检查系统当他们在锅炉上做服务的时候。

2020 - 05 - 28 - t19:35:02 + 01:00

回答2020年5月28日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别