问这种
管道
可以在高压低压混合器淋浴系统造成问题吗
我们有一个低压米拉混合器淋浴用于工作从重力美联储冷水箱和热水夹角。锅炉已经更改为一个联合锅炉和冷槽移走,现在有电源冷水。这将导致基坑支护与低压淋浴水混合器?
davidfield_11
2020 - 04 - 22 - t18:23:19 + 01:00
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
吉尔福德•2011年3月23日以来的成员•50工作,100%积极的反馈
112220年
2020 - 04 - 23 - t10:38:39 + 01:00
喜欢通过海报的问题
如果它是一个酒吧搅拌机阀或隐藏阀这应该是很好,但是如果你有一个泵和管道应采取。如果有数字处理器应该改为高压处理器。
回答23日4月2020年
喜欢
2
考文垂•2020年2月21日以来的成员•35工作,100%积极的反馈
112215年
2020 - 04 - 23 - t10:38:35 + 01:00
喜欢通过海报的问题
你必须检查淋浴的规范。大多数新淋浴都适合低和高压力,同样的水龙头。如果你谷歌模型并寻找地方卖同一个页面上描述它会告诉你。你可以照片通过电子邮件发送至glastowcontact@gmail.com,今天晚上我可以看一看。
回答23日4月2020年
喜欢
1
Shortlanesend•自2020年4月1日起•16工作,100%积极的反馈
112599年
2020 - 04 - 27 - t13:45:02 + 01:00
低压和高压的淋浴的唯一区别是阀门的孔(低压需要更大的孔通过阀)所以从低到高的压力不应该成为一个问题,只要没有内部泵在淋浴。我也推荐一个减压阀的电源和逆止阀安装在淋浴阀的管道工程。如果有问题会马上显现。
回答2020年4月27日
就像
0
相关问题
- 非常高的压力,热水澡水龙头但贫穷淋浴管压力相同
如果有人喜欢一个谜题,阅读!我最近有一个混合器安装在我的浴室洗澡。这不是电。我有一个重力……
- 低的热压力淋浴冷热水混合龙头出口
我们有一个重力给料的管道系统。我们有冷热水混合龙头连接到浴缸,顶部提供一个出口……
- 如何增加水压力和流量结合锅炉房在山上吗?
这就跟你问声好!我们最近搬进了一所房子在山的山上(很高),发现....水压很低