我们有一个低压米拉混合器淋浴用于工作从重力美联储冷水箱和热水夹角。锅炉已经更改为一个联合锅炉和冷槽移走,现在有电源冷水。这将导致基坑支护与低压淋浴水混合器?

4从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

没有问题,通常,你应该得到更好的淋浴现在压力。

2020 - 04 - 23 - t10:37:26 + 01:00

回答23日4月2020年

如果它是一个酒吧搅拌机阀或隐藏阀这应该是很好,但是如果你有一个泵和管道应采取。如果有数字处理器应该改为高压处理器。

2020 - 04 - 23 - t10:38:39 + 01:00

回答23日4月2020年

你必须检查淋浴的规范。大多数新淋浴都适合低和高压力,同样的水龙头。如果你谷歌模型并寻找地方卖同一个页面上描述它会告诉你。你可以照片通过电子邮件发送至glastowcontact@gmail.com,今天晚上我可以看一看。

2020 - 04 - 23 - t10:38:35 + 01:00

回答23日4月2020年

低压和高压的淋浴的唯一区别是阀门的孔(低压需要更大的孔通过阀)所以从低到高的压力不应该成为一个问题,只要没有内部泵在淋浴。我也推荐一个减压阀的电源和逆止阀安装在淋浴阀的管道工程。如果有问题会马上显现。