问这种

砌砖

下面的砖块dpc应如何完成。

你好,
我不得不降低路径和天井的前后左右1900年代中期排屋,因为他们在石板dpc之上。同时,我认为他们的部分原因groundfloor潮湿的问题。
现在我接触他们,指出在很多地方摇摇欲坠,砖块看起来仍然潮湿的地方。dpc他们看起来好虽然房子上面画/涂上某种油漆开始起泡。
也,我删除airbricks和倾斜的碎片和聚苯乙烯球,我想是一个腔隔热填料。
我重嵌dpc和我下面的砖用耐水混合吗?
任何砖块,需要更换什么,我会用灰浆混合呢?他们可以呈现,不是dpc,或者这只是一个坏主意。
我试图这样做自己但问问题在互联网上是不可能得到20个不同的答案。

从MyBuilder砖瓦匠4答案

我个人不会呈现任何砖在这个阶段,让砖干燥特别是半体面的夏天。
不要加密了的空气砖,除非更换空气砖。
我取代受损的剥落了砖块下面dpc和固体类工程砖不吸收水分,防止潮湿的上升。

2020 - 04 - 13 - t18:05:02 + 01:00

2020年4月13日回答

砖可能仍然湿由于地下这么长时间我建议让他们自然变干
如果任何砖块有崩溃或面临吹我将取代他们我将使用强大的灰浆混合地下1比3建筑用砂水泥我也看看你潮湿的条件和地址,如果砂浆是失踪当所有干和固体我会画砖密封剂获得额外保护,希望这有助于

2020 - 04 - 13 - t18:20:02 + 01:00

2020年4月13日回答

聚苯乙烯球湿在哪里?

2020 - 04 - 13 - t20:05:01 + 01:00

2020年4月13日回答

这潮湿的大多数肯定是被高地面高程的路径应该是150毫米低于砖的DPC或2课程。搜出所有松散的砂浆与3 & 1 &重嵌低于DPC砂浆混合,取代任何摇摇欲坠的砖与甲级工程砖。不阻挡空气砖,这是保持干燥通风地板下的&需要推迟或替换为新的空气砖,一旦你已经做了维修,允许它一些时间干&然后您可以应用2层沥青潮湿检验者的但只有DPC的线条。不要把面对砌砖的渲染这不会帮助&最终不可避免地下降。聚苯乙烯球腔隔热填料。(要么辍学腔或填补)。

好运!

2020 - 04 - 14 - t10:35:02 + 01:00

回答14日4月2020年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题