中梯田有小楼下卫生间 一边有党墙 另一边有外墙隔墙两侧感到冷,并可能潮湿触摸-比照其他2
3周前这个卫生间墙纸被替换 已经开始变色并开始剥皮下方石膏上装着黑色可擦物质卫生间确实有提取器扇点灯时启动灯关灯时终止卫生间没有开窗
一开始我们认为马桶剪片或管道泄漏,但变色扩散范围似乎太大,不适合发生这种情况,水管工无法发现漏水。
哪种行动最优?浴室墙纸至少需要拆换 沿途可能需要哪些补习
感激地收到任何建议,我乐于提供更多信息

4回答 MyBuilderDamp校验专家

最佳回答

卫生间里有散热器吗
无窗卫生间不是最优之事 没有适当的通风 你总有问题
第一题:风扇应至少带定时风扇或带潮湿传感器
光关上10分钟后每小时至少抽取100m3采样机最佳取新风扇带潮湿/湿感应器,
第二:没有窗子的卫生间有墙纸并不是最佳工作整体
我建议去掉它 用卫生间画画
水分立即移到墙纸顶部湿透 正因如此它才剥离
换成画墙可以吸气 并自然交换
墙外隔热或两块砖间隔热

2020-04-07T12:45:01+01:00

2020年4月7日回复

Roberto's和Paul'sGeary都以良好的解释和可能的解决方案回答这个井容积问题从不使用或控制
万事通
欧文保存

2020-04-15T16:00:03+01:00

2020年4月15日回复

有服务完成
他们是专家

2020-04-07T18:30:02+01:00

2020年4月7日回复

听上去你的房间有凝固症
外表为墙固砖建构,则会因隔墙隔入室从外传热而受损
产生凝聚水分 令墙上积聚水分 破坏内部装饰
我建议拆回墙纸 并修复隔热石膏板外部墙

保证室内有通风口帮助湿气流
曾装饰并装饰它 解决问题

2020-04-12T16:50:03+01:00

2020年4月12日回复