问这种
电
Rcd绊倒关机吗?
我把电源切断,楼上墙套接字我可以升级一个插座,包括USB连接。
当我来到楼下打开电源,灯光熄灭,RCD绊倒在盒子上。
这是有关我改变一个电插座,即使楼上的权力被断开连接吗?
(灯已经下楼之前试图把权力。)
timmy_otoole
2020 - 03 - 11 - t00:31:37 + 0
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
Cubbington•自2018年6月25日•75年工作,99%积极的反馈
109148年
2020 - 03 - 14 - t17:10:02 + 0
是的这是很常见的RCD类型消费者单元共享。如前所述在另一个答案,如果中性触动一个接地的金属盒或中国共产党(地球)RCD可以被触发。RCD不断检查火线的之间的不平衡。
共享负载RCD旅行的时候会引起功率损耗在所有下游电路没有英国开关被绊倒。
说,除非你是你计划参加一个有能力的人不应该执行这种类型的工作。在大多数情况下一切都会非常好。然而我发现在很多场合严重故障电路如绝缘、接地和连续性。除了RCD操作应该接地质量和键进行测试。
2020年3月14日回答
就像
2
108878年
2020 - 03 - 11 - t18:10:03 + 0
隔离电路工作时只隔离现场指挥如果rcd存在通过触摸中性和地球一起同时改变你套接字然后这将操作rcd因此跳闸rcd和关闭任何rcd保护消费者的单位。
回答2020年3月11日
就像
1
相关问题
- RCD使脱扣
在过去的2周左右我们每次使用烤箱100毫安RCD旅行。我们有两个电工出来看……
- 一盏灯,灯泡或RCD没有问题
你好,我们有一个光已经在前半小时左右一个声音点击,然后走了出去。首先想到的是一个问题……
- 融合灯,RCD不跳闸,但没有灯3个房间吗?
有一个问题,那里的天花板聚光灯集群,降下来,拿出活线关掉电源电路……
- 权力套接字消失在扩展找不到问题在哪里。
嗨,所以有一个后方延伸,是一个吃饭的房间/接待厨房是加入到open-ish计划。我们有…