询问商人
电气化
沉浸问题变换
Hi.半个休息室里有2个完全独立的灯光 由单2黑道开关控制 传统前端dimers多年来它无故障使用白化和卤素泡
最近升级为易变LED灯泡,因此我决定将dimmer开关升级为VarilightV-Pro系统现在不正确运行-开灯有时开关Other反之亦然-但不是百分百时间i-prodimers超载保护,但一光运行单12W二维LED,二光运行二6.5W二维二维LED
开关布线为单三极土电缆,直播通向黑手党之一C终端并连通另一C终端地球定位为patress盒子 其余两根电缆将转归L1终端从现有搭建复制的
发生什么了或布线搭建引起问题请求帮助
重命名
2020-03-05T18:25:59+00:00
5回文 MyBuilder电工
最佳回答
108475
2020-03-06T09:40:03+00:00
光线本意独立,但现在受不正确开关影响时,布线出错确定核心即假设直播并连接C终端实为永久直播也可以暂时清除dimers并连接正常板开关以检验你没有跨过带常用开关的任何开关实线
2020年3月6日回复
喜欢
一号
关联问题
- 锅炉工程师安装前应检查辐射器没有问题以确保没有潜在问题吗?
彩色褐色水爆炸 辐射器在我们主机房 导致墙上变色
- 四大黑帮二路主控12LEDS
控制12LED下光带遥控LEDdimdimmer必有4组2方法大师
- 帮助安装卫生间-问题产生一年
2018年9月完成的卫生间安装先从我们开始
- 淡化V-Pro问题
Hi.一半休息室有两道完全独立的灯光 由单二黑客dimmer交换机控制