Hi.半个休息室里有2个完全独立的灯光 由单2黑道开关控制 传统前端dimers多年来它无故障使用白化和卤素泡

最近升级为易变LED灯泡,因此我决定将dimmer开关升级为VarilightV-Pro系统现在不正确运行-开灯有时开关Other反之亦然-但不是百分百时间i-prodimers超载保护,但一光运行单12W二维LED,二光运行二6.5W二维二维LED

开关布线为单三极土电缆,直播通向黑手党之一C终端并连通另一C终端地球定位为patress盒子 其余两根电缆将转归L1终端从现有搭建复制的

发生什么了或布线搭建引起问题请求帮助

5回文 MyBuilder电工

最佳回答

换成2黑道切换单行线 即时线或棕色线需在COM&BETH终止不使用L2终端单向交换机

2020-03-05T22:30:03+00:00

2020年3月5日回复

光线本意独立,但现在受不正确开关影响时,布线出错确定核心即假设直播并连接C终端实为永久直播也可以暂时清除dimers并连接正常板开关以检验你没有跨过带常用开关的任何开关实线

2020-03-06T09:40:03+00:00

2020年3月6日回复

电缆为三大核心和地球,表示开关为双向系统的一部分(另一开关控制同光),额外开关需要带制相容控制器

2020-03-06T16:50:02+00:00

2020年3月6日回复

将有一个联合某处 因为它有三核心电缆并连接到最后光线的第三个核心供应开关布线描述方式正确双重检验你绝对连接公共终端有时交换常用2组同时识别故障并消除稀奇特性

2020-03-06T09:40:03+00:00

2020年3月6日回复

我建议调用合格的电工测试电缆A确认)你拥有正确电缆常见性(不一定红色/褐色三核
B)确认无松散连接dim

2020-03-07T14:10:03+00:00

2020年3月7日回复

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题