问这种

Fuseboard升级

我需要一个Eicr我出租我的房子,我现在fuseboard老没有RCD保护。

将我需要升级fuseboard更更新版本或我可以离开我的旧fuseboard如果没有问题。

我的一个朋友说,如果电动车是安全的,那么这个将是不必要的。这是真的吗?

9从MyBuilder电工回答

最佳答案

如果所有测试好,不需要改变fuseboard。

2020 - 03 - 01 - t11:20:02 + 0

回答2020年3月1日

需要一个更新17/18 th版保险丝盒遵守电流regs EICR报告。

2020 - 03 - 01 - t11:20:02 + 0

回答2020年3月1日

它是不正确的,因为一个安装没有恢复,它不会是通过EICR和被视为fot继续使用。rcd确实是由规则的要求对于新安装但现有rcd仍只是一个改进的建议或代码C3。提供连接和接地的安装是完全安全没有RCD但可以用一个更安全。

2020 - 03 - 02 - t16:15:03 + 0

2020年3月2日回答

如果您的电气系统的测试都是好的根据bs7671标准然后你不需要改变fuseboard。

2022 - 03 - 04 - t12:35:03 + 0

回答2022年3月4日

一个EICR测试和检查最新标准(BS7671 18日版)所以会有很多的观察,它不符合包括rcd的应用。不过,如果它最初有线和保留按照规定的时间,那么它应该在理论上不呕吐和危险的问题。在所有的可能性,它将需要解决的问题。
除了规则的问题,我个人认为,我们不应该像在家里没有至少总体RCD保护。

2020 - 03 - 01 - t13:45:03 + 0

回答2020年3月1日

如果你是nt打算租金和自己住在财产”融合董事会并不以任何方式损坏保险丝板是好的,因为它是你的选择,rcd保护,这是一个好主意。
你出租财产,rcd保护必须补充道
现在你将负责你的那场糟糕的安全。

2020 - 03 - 02 - t16:15:03 + 0

2020年3月2日回答

缺乏RCD可能不失败ECIR——看到指导注意EICRS从电气安全委员会。
https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/media/1200/best -实践-指导- 4 -问题- 4. - pdf

在苏格兰应该使用符合要求的电工工作让属性,电工应与选择、注册NICEIC NAPIT或符合标准。
电工必须满足标准附录A的符合要求的指导——下面的链接
https://www.gov.scot/publications/electrical-installations-and-appliances-private-rented-properties/

这些链接是政府和监管机构,而不是私人公司。

2020 - 03 - 02 - t18:10:02 + 0

2020年3月2日回答

最重要的考虑是一个EICR编纂的一份报告一个能干的人来记录测试结果,对现有的安装。
是完全准确的,而现有的布线安装很可能符合价值观和断开当前连接的要求规定检查员也有效地义务指出安装不符合当前的规则。
“摩擦”恐怕就在于此,作为房东如果有任何后续问题(希望不是!)你会在电力工作的潜在责任规则的胜任者(极有可能)对系统提出改进建议。后EICR(记住不是一个证书)的一份报告是完全到风险评估作为房东什么补救工作/改进。我个人倒至少升级到最低限度的保护,但又完全你和你是多么舒适。
潜在的观望EICR的结果是什么,如果有任何严重线路缺陷(这将是一个改变游戏规则),然后从那里开始。永远不会伤害成本添加额外的保护。

2020 - 03 - 02 - t21:55:02 + 0

2020年3月2日回答

如果测试好bs7671规范他们,你不需要改变。

2020 - 03 - 03 - t19:35:02 + 0

回答2020年3月3日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别