问这种
窗户
水从前门溢出造成潮湿的墙壁上补丁和潮湿的走廊地毯
最近的潮湿和多风的天气使我意识到潮湿潮湿补丁在门廊上墙底部附近的角落前门(向外打开)
我已经注意到,水会收集框架的底部和哭泣洞位于内部框架的一部分,而不是像花园门外。
在我看来就像一次内部框架是装满了水进入哭泣洞,因为它没有退出似乎满溢和进入产权导致湿地毯和内部横向到墙壁造成潮湿的角落。
任何建议来解决这个问题将是感谢。由前业主门会被改变,因此我不能联系装配工。
之前确实注意到前门地毯湿了但我认为这是由于门的开启和关闭。直到现在,墙是湿的,一定是水浸泡一段时间,我担心。
5个答案MyBuilder &门窗装配工
最佳答案
Broseley•自2020年2月28日•还没有反馈
嗨Kripesh,
在我看来排水洞因此被屏蔽任何入口的水会溢出,试着分块洞用一块灵活的电线水应该跑到门槛和分散,除此之外,你可能需要钻5毫米x 25毫米长孔的脸框架约20毫米从底部将允许水枯竭,可用的排泄孔覆盖。
回答2020年3月3日
Redditch•自2015年10月29日•98年工作,100%积极的反馈
嗨
门被错误地制造或设计在排水洞你形容在内部而不是外部。也似乎外部门槛不密封框架正确,门槛应该密封两端阻止水被门缝里流失每一方到石膏。
希望这有助于
回答2020年3月3日
在我听来,你的玄关门安装错误的相反,你的玄关的门应该是向内开放与哭泣洞外面而不是里面
回答2020年3月3日
嗨没有一个选项来添加到答案。我完全同意。我发现如果你发现底部角落墙上越来越潮湿通常表明门剔除没有硅胶框架和宰杀。当水跑出隐藏排水洞可以沿着背后的捕杀和石膏造成潮湿的难关。如果你的门有水泥角或半块砖很值得密封框架之间的差距和基石,也做一个封闭墙上刚刚过去的框架然后re-cement /更换喇叭。这个问题我有很多的时间,如果你这样做,同时做其他钳工说你会发现很大的不同。所以要清楚我不是说其他钳工是错误的仅仅以任何方式添加另一种进一步的成功补救。
回答2020年3月5日
Wellingborough•2017年2月21日以来的成员•48工作,100%积极的反馈
听起来我像门是朝里开,因为某些原因已被逆转。因此排水是走错路了。
也就是说如前所述钻探更多的排水的外脸框架可以解决这个问题。
回答2020年3月5日
相关问题
- 湿贴在墙壁上
你好。我的范围有两个湿最近几天,我的浴室墙壁上的补丁。墙被发现…
- 通过混凝土楼板潮湿了
我的房子建于1950年。我潮湿的边缘出现在一些房间厨房,沿着新建的休息室和所有…
- 潮湿的补丁在天花板和墙壁上锅炉旁边
潮湿的补丁在锅炉上方的天花板上,现在已经变为棕色但触摸是湿的。旁边的墙锅炉湿……
- 潮湿的补丁在楼上墙壁和天花板
你好,我们最近搬进了一所旧房子(1880年代),顶部有一块潮湿的墙壁和天花板……