问这种
管道
麦格纳清洁过滤器
我们最近就能安装和建造者的水管工把麦格纳滤与之前相同的管道上。我的水管工说这是错误的,因为它应该是安装在常见的回水管。
daz111177
2020 - 02 - 25 - t22:09:45 + 0
5从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
107757年
2020 - 02 - 27 - t08:55:02 + 0
最佳实践应该安装在主回接近锅炉进入锅炉前尽可能保护它免受任何磁铁矿进入热交换器。它可以在流没有任何损害但问题是为什么麻烦!把它返回。同样的问题为什么热水左边右边和寒冷。最佳实践仍能工作。历史上的真正原因丢失了。
回答2020年2月27日
就像
1
新桥•自2019年2月11日•248年工作,100%积极的反馈
107629年
2020 - 02 - 26 - t08:35:03 + 0
总是在返回管道工程和尽可能接近锅炉实际交配。
在一些罕见的情况下,过滤器将几米从锅炉安装在橱柜或类似的但通常结合锅炉过滤器将会议系统上安装几英尺,过滤器将锅炉的正上方或晾衣橱。
希望这有助于,干杯。
回答2020年2月26日
就像
0
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•38工作,97%积极的反馈
莫克姆•2020年2月17日以来的成员•27工作,100%积极的反馈
相关问题
- 麦格纳干净阿迪系统
做新的结合锅炉有一个集成的麦格纳清洁系统或我需要把一个在吗?我读到新的锅炉有…
- 系统没有压力,所以系统受益于Magna清洁pro 2吗?
你好,我有一个对流的锅炉集中供暖系统与一个60 e potterton概要文件和最近取代热水箱…
- 通过外部过滤器添加F1等吗?
你好,每个人都希望每个人都能过的很好。有人能证明我有正确的程序添加F1等通过外部…
- F05错误只有在过滤器清洗
我们进行了常规清洁过滤我们的家电的洗衣机,然后开始F05错误中途……