2012 - 04 - 08 - t15:35:02 + 01:00
与住宅火警系统有关的隔离要求取决于所使用的火警探测和报警系统的等级(见BS 5839)。
火灾探测和报警系统分为A、B、C、D、E或F级。“A”和“B”级火灾探测和报警系统比C、D、E和F级的火灾探测和报警系统更复杂。C、D、E和F级的火灾探测和报警系统根据系统级别由一个或多个独立的烟雾报警器、火灾探测器和火灾警报器组成。
“A”级和“B”级火灾探测和报警系统是综合系统,通常包含一个或多个控制和指示面板,是b7671要求隔离之外唯一需要隔离的系统
因此,在住宅安装火警系统之前,有必要确定要安装的系统的等级。如果这些信息不是现成的,应该从火灾报警系统设计者那里获得。
作为一般规则,为了符合BS5839,热探测器必须放置在天花板上的一个点上,这样它就必须在每面墙5.3米的范围内,包括对房间角落的对角线测量。