问这种
防潮
Dpc失踪砂浆
你好,我要注入DPC膏我的房子的外墙。有预钻孔12毫米孔在12厘米,但问题是,很多砂浆砖之间的缺少。很很多砂浆孔钻时崩溃。一些地区缺少2 - 3英寸深的砂浆,尽管砖出现固体。我的问题是,我应该得到剩余的dpc奶油注入砂浆深入墙呢?或丢失的砂浆应取代/重嵌第一,然后洞re-drilled进去等等?。有没有人有类似的经历吗?任何建议请将感谢
abc345
2020 - 02年- 21 - t22:47:02 + 0
4的答案从MyBuilder防潮专家
最佳答案
107221年
2020 - 02年- 22 - t10:10:02 + 0
就我个人而言,我将开始一个新的课程高于或低于你选择一个。理想情况下做2课程和将你的漏洞更紧密地联系在一起,差距有点大。不超过100毫米。
回答2020年2月22日
就像
1
107229年
2020 - 02年- 22 - t12:00:03 + 0
首先需要重嵌有两个部分风暴干当一周后做然而DPC DPC注射注射必须穿透第一道菜的砖2腔注射可以安装希望这有助于
回答2020年2月22日
就像
0
沃辛•2019年10月9日以来的成员•13工作,92%积极的反馈
107356年
2020 - 02年- 23 - t15:50:02 + 0
如果你不知道如果有可能不工作你正在赌博,浪费你的时间。不仅仅是dpc墙上你请客。如果这是一个空心墙和从外部注入它不会工作。
回答2020年2月23日
就像
0