问这种
管道
管逆转是可能的吗?
嗨,我有一个锅炉。取而代之的是hydroflame散热器。煤气管现在用来供应水散热器。我现在想要一个气体火灾。可以重用的天然气管道现在吗?
谢谢提前
jacqui_56
2020 - 02年- 20 - t10:30:32 + 0
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
107162年
2020 - 02年- 21 - t17:50:03 + 0
不理想,因为依赖的时间外面已经使用的气体就会污染的水垢。其次,一般来说,回到锅炉天然气管道通常是15毫米和现代设备22毫米大小,进一步考虑煤气管大小计算如此正确的压力正在实现,以确保安全。
水垢的污染,有可能管的墙壁可能管的变薄使建筑的结构完整性打折扣。总之不是一个明智的选择,如果你有这种暗示重用旧的管是好的给他们这扇门!希望这澄清事情
回答2020年2月21日
就像
7