墙上的电缆
我刚刚重新布线,追逐中的电缆很松散,一些追逐还不够深,无法将抹灰抹在电缆上。新电缆是否应该在上面有袖子/盖子?
MRS_O_75
2020-02-15T17:36:16+00:00
Mybuilder电工的4个答案
最佳答案
106442
2020-02-15T21:05:02+00:00
嗨,追逐应深30毫米,并用金属或塑料卡皮格覆盖电缆。这是基本的东西,更高的标准包括追逐中的塑料或金属导管。
希望您现在有了Beter的想法。
回答2020年2月15日
喜欢
4
106443
2020-02-15T21:05:02+00:00
没有接线不需要袖子或盖上盖子。它们纯粹是为了使抹灰药在抹灰时不会损坏它们。这一切都取决于安装程序的选择。
电缆可能需要更深地追逐墙壁。也许让电工正确完成工作。
回答2020年2月15日
喜欢
1
106464
2020-02-15T21:35:02+00:00
如前所述,没有任何法规规定电缆必须在导管或封盖后面。如果有最大的深度,则没有最小的追逐深度。
椭圆形导管或金属盖肯定不会表明更高的工作标准。