询问商人
暖气
锅炉服务空间
嗨,我们正在加入Vaillant系统锅炉。我们有建造者建议放入厨房,我们有Bounglow,并希望将锅炉放在阁楼上。
锅炉有足够的空间,也可以让所有管道运行,但是建筑商说,如果我们没有600mm的清晰空间,那么Vaillant将不尊重保修。
由于它是阁楼,我们无法站立和维修,但是有足够的锅炉空间和维修空间。
有人指导我们是否最好放置阁楼,我的建筑商也正确地说Vaillant不会履行保修。
Myboilder供暖工程师的4个答案
新罗姆尼•自2016年11月15日以来的会员•32工作,100%积极的反馈
Warringgon•自2020年1月27日以来的成员•没有反馈
It needs to have lighting and boarded out all the way to boiler from loft ladder , and needs to have a proper pull down loft ladder , it is also supposed to have a hand rail to the boiler but I don’t think any engineer will knock it back for no hand rail , when I was doing vailliant in warranty work for npower I wouldn’t have passed the job back for that
回答2020年2月12日
下午好,
您的建筑商是正确的。如果您想将锅炉放在阁楼中,那么必须有Fulla CCESS,板板,适当的灯,固定的梯子和陷阱门周围的栏杆,以防止任何人从敞开的孔中掉下来。这与建筑法规有关。
如果Vaillant来服役或维修Bolier,并且上面没有地位,那么工程师就不会将自己的危险置于危险之中,因此保修将是无效的。
此致,
伊恩b
回答2020年2月12日
哈洛•自2020年2月12日以来的成员•29工作,100%积极的反馈
相关问题
- 最坏的情况是,如果我的Combi锅炉周围没有足够的间隙,则工程师根据制造商的说明为其提供服务
它安装在已转换为卧室的阁楼空间中。锅炉已安装在存储类型空间中...
- 组合燃气锅炉的最小前间隙
我的Combi Gas锅炉(伍斯特Greenstar 28i Junior)安装在我厨房的角落,被一个角落隐藏...
- 气体安全检查,服务和固定锅炉的证书
大家好,如果我要让某人修理我的锅炉,请在房子里进行服务和气体安全检查,我会...
- 系统与4卧室,2个浴室的组合锅炉 - 带有工作专业人员的出租物业
你好。我正在翻新一所房子,将房间出租给工作的专业人员(即共享房屋)。将有4间卧室,两间...