问这种
电
手巾架加热这是正确的
有一个非常小的浴室已经升级。新散热器有手巾架中央供暖系统和电器开关。这个开关是在1米的浴缸。
这是好的
电工说好的但网上似乎说不,不是在任何情况下。
谢谢
9从MyBuilder电工回答
最佳答案
圣奥尔本斯•2018年9月26日以来的成员•还没有反馈
——不是一个套接字(需要从边缘区1 - 3 m边浴)
reg。701.512.3区2说开关设备及配件不得安装在区域2。(带2 = 600毫米从浴缸边缘)。
是刺激远比从浴缸的边缘600毫米吗?是的,根据你自己。
512.2监管。2是指“适当的额外的保护”从外部影响。第522条要求选择安装方法必须这样防止预期的外部影响是确保所有适当的地区的布线系统。
是有点的,你不会滴在你退出浴水?
答:
提供自己的信息,是的很好提供RCD当然,这并不违反任何法规。有信心在你的电工,尽管这些问题你应该贴在他——不要害羞,我们电工喜欢挑战任何借口也得到书大五颜六色的监管。
谢谢,
埃利斯
回答2020年2月10日
假设其固定flex出口,即没有插头和插座,RCD保护电路,它可以带2 0.6米以外的地方测量水平从洗澡的边缘。(2018年BS7671编第701节)
回答2020年2月10日
应该在3吨从区域1,是你的浴缸,连接必须RCD之下。
RCD是强制性的这样我们什么时候安装电动淋浴。
我做健康毛巾rails电气元件,但我总是适应开关在一个简单和实用的浴室外的位置。
回答2020年2月10日
没有这不是好的。它应该连接到一个出口板块和隔离开关应位于外的房间。区以外的出口板必须是1所以超过0.6 m从浴缸底部条目flex。技术开关可以安装3 m远离浴或接近其额定外用(IPX4),但我非常怀疑他使用一个外部开关。
回答2020年2月10日
这是直接从我的头顶,没有咨询布线规则所以我相信其他的火花会纠正我如果我错了。
要求带2:最小入口保护IP44,和30 ma RCD保护。
任何插座不能在3 m的区1(浴缸、淋浴盆区),和有30 ma RCD保护。
曾经有一个带3但省略了17日版规则的开关的位置被归入以外的区域,没有知识产权这方面要求但物品必须有30 ma RCD保护。
简而言之任何物品在浴室必须有30 ma RCD保护。有一个例外,补充结合使用但不会因为大多数火花使用RCD方法,容易和覆盖更多。
所以你的开关是好的,它是提供一个)30 ma RCD保护,和b)它不是任何形式的插座。
就我个人而言,我宁愿定位技术上其他地方但我不认为这是错的。
回答2020年2月10日
Nantwich•自2017年12月29日•54工作,100%积极的反馈
你好,换了flex允许出口如果超过0.6 m从浴缸里(见建筑法规的P部分)。一个插座需要3米之外。你必须有一个30 ma RCD保护电路。
http://www.maw-services.com/images/regs_bath_zones.jpg
回答2020年2月10日
浴室是由不同的区域。区2是0.6米的距离浴缸里,任何进一步的比外面的区域是被允许的。安装一个开关是很不好的实践甚至在浴室外的区域。浴室外的理想情况下应放置或使用一个unswitched FCU(融合控制单元)
回答2020年2月10日
谢尔比•2020年1月22日以来的成员•63年工作,98%积极的反馈