问问商人
屋面
泄漏扩展
我需要建议和帮助。
我们最近进行了两层楼的侧扩建。楼下比楼上略宽,屋顶从前面一直延伸到房子的整侧。楼下较宽的地方一直漏水。建筑商已经回来四次试图解决这个问题,并花了相当多的时间重新毡和重新密封屋顶/铅闪光等。水似乎进入了洞里,当绝缘材料饱和时,水就会通过石膏板从天花板渗漏到地板上,沿着房子的某些地方。泄漏似乎只发生在大风和大雨的情况下,而不会发生在无风的雨天。有一个空腔托盘到位。倾斜度大约是40度。
谢谢你的回复,吉姆。是的,它有400mm的dpc铺在下面,也有一个悬垂的拱腹和立面。坡度相同,顶棚的整体深度只有3瓦。尖头看起来都完好无损,没有任何裂纹或破碎的瓷砖。树冠在山墙的一端,它确实能承受我们这里的大部分天气。
来自MyBuilder Roofers的4个答案
最佳答案
当建筑商在最底层安装瓦片时,是否有一个带有400mm dpc的支撑托盘铺在屋顶下面?你说这个音高是40度,但是它的底部有悬垂吗?也就是腹和筋膜?我问这个问题的原因是,有时如果底部的1或2块瓦片与屋顶的其他部分的坡度较浅,那么在刮风下雨时就会出现问题。
回答2020年2月10日
我需要照片来找。
从上到下,这并不明显,如果构建花了时间返回,他就会发现它。发送一些照片。
回答2020年2月14日
检查空腔托盘,如果安装不正确,这可能是问题所在。铅盖闪光应安装在空腔托盘和DPC下,并进行焊接以防止跑回。倾斜部分上面的墙壁应该有流泪孔,以排出腔内的任何水分。希望这能有所帮助。
保罗。
回答2020年2月18日
相关问题
- 2016年完成扩建后,屋顶开始漏水
嗨,我真的需要一些建议。我们在2016年做了扩建,花了很多钱。我的建筑工口头告诉我屋顶不会…
- 阁楼扩建和侧扩建或双层扩建
嗨,大家好,我发现很难决定一个双层侧扩建,其中将包括后部扩建…
- 新扩建的屋顶漏水,没有闪光。受损的石膏板?
我们已经建了一个扩展,但问题重重。3米的延伸和穿越已经进行了…
- 平屋顶的厨房扩建部分通过射灯漏水。
我在一辆半挂车上有一间单层平顶厨房,漏水的地方透过射灯。这只……