我轻松地换了两个顶灯,但当我换到第三个顶灯时,电缆完全不同。我有三根红色的电缆装在一个塑料盒里,一根大的接地电缆三根缠绕在一起,两根黑色,一根红色。我认为红色是活的,两个黑色是中性的,但一个黑色也是活的吗?电缆也都很短,所以几乎不可能装上顶灯。最简单、最安全的方法是什么?这样我就可以安装一盏新灯了。我不会尝试任何危险的事情,但当我无法解决问题时,它会让我感到沮丧!

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

你所拥有的是环形主电源和馈电到下一个灯和开关线。很可能有一根黑色的电线是活的,尽管这应该用红色胶带标记出来。这绝对是一个合格的电工的工作,请不要尝试自己。

2020 - 02年- 05年- t08:35:02 + 0

回答2020年2月5日

嗨,抢劫,
听起来这个吊坠/玫瑰可能安装不好,标签也不好,很难识别每个核心在做什么。如果没有看到你描述的灯(灯泡)是如何连接到电线上的,那么就很难告诉你每一个是什么-猜测是危险的,所以我强烈建议你找一个有能力的电工来解决,而不是自己尝试。这是最安全的方法,如果它就在我面前,只需要几分钟的时间。如果你在这里张贴一张照片,我可能会给你一些更多的指导,但可能的设置是:
3红=供应活进,活到开关,活到下一盏灯配件
2个黑色=提供中性,中性到下一个灯配件(灯泡的中性侧连接到这个?)
1红色=开关带电从开关返回(灯泡的带电一侧连接到这个?)
正如我所说,这只是一个猜测,所以你应该先检查一下。

电缆可以使用免维护连接器进行扩展,但在确定了布线配置的情况后,这样做会更好。
希望这能有所帮助。
谢谢,
奥马尔

2020 - 02年- 05年- t13:59:02 + 0

回答2020年2月5日

你需要从我的builder.com上找一个合格的电工来搬运。这项工作是安全的,你不能随便用电。

2020 - 02 - 04 - t21:10:02 + 0

2020年2月4日回答

嗨,检查你的灯开关,看看你是否有红/红电缆或红/黑,如果红和黑,这将确认在灯配件的黑色电缆之一是开关电线之一。这将需要被“敲出来”以证明这是真的。那根黑色的电缆应该被标记为开关线。这将是你的新灯光配件和中性连接到剩下的2个黑色。

为了安全起见,你应该请电工来。

2020 - 02年- 05年- t08:35:02 + 0

回答2020年2月5日