micc /烟花仍然可以使用混凝土天花板吗?

MICC /烟花仍然可以用于混凝土天花板、石膏覆盖1厘米吗?

我1970年建造的公寓有混凝土地板,照明电缆MICC都覆盖着石膏,而薄层。我需要把mains-linked烟雾和热量接收视频流的警报。我还想把几个灯。将在新MICC允许吗?如果不是,什么是最审美选择允许了吗?

谢谢。

后续:BS8436 SWA电缆似乎满足注册通过522.6.204 522.6.201,这意味着他们应该为这样的浅藏好使用。还是我误解了?(注意我不是活泼的!)

随访2:看来RCD保护可以解决的问题浅隐蔽石膏,和任何电缆如孪生和地球(3 e或fp200报警电路)都会好的。1厘米石膏应该支持反对过早崩溃。RCD保护通常是建议对消防警报,不过可能接受的专用电路。表面安装中继失败的审美要求。

没有人考虑BS8436电缆吗?

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

你好,是的,你可以这么做但不会最便宜的不是最好的推荐或安装方法,最好将表面安装中继pvc / pvc、火剪辑需要如果认为火灾存在路线或交叉接力棒石膏板和较低的天花板

2020 - 02 - 04 - t16:00:03 + 0

回答2020年2月4日

MICC是完全可以接受的安装,但将被证明是昂贵的。如果它被张贴在不会明显的运行一旦安装图纸详细确切位置是应该做的。
MICC是迄今为止一个优越的热性能和较高的电缆载流容量更好。如果你能找到人去做我会选择MICC每次。

2020 - 02年- 23 - t09:44:39 + 0

回答2020年2月23日

MICC仍可以安装虽然它会被视为多余和昂贵的,普遍的实践到位的将FP200特别是消防安全系统。SWA又会过度。正常的双胞胎和地球(6242 y)电缆将是完全可以接受的,而且可能标准最可取的选择。平坦的形象也在抹援助电缆。任何电缆安装必须防止火警时过早崩溃(金属夹或限制)无论是否被认为是火灾逃生路线。电路还需要受30 ma RCD保护,因为它将嵌入建筑织物低于50毫米的深度,这同样适用于照明电路,因为它在国内的前提。

2020 - 02年- 23 - t12:10:27 + 0

回答2020年2月23日

是真正的回答供应商烟花是很多国内的火花将电缆不明白你可以运行这个电缆用火车然后导致启动铜的熔点约1300摄氏度,它仍然是好吗
如果测试可以兼容的智慧保护即几乎两倍pvc会满足现在RCD保护问题
事实上如果你告诉保险公司全部财产安装这样他们可能会减少你的溢价

2020 - 03 - 01 - t18:40:02 + 0

回答2020年3月1日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价