询问商人
管道
膨胀容器故障?
感谢任何帮助。
在最近安装的Combi锅炉中逐渐损失系统压力的原因可能是故障扩张容器。(5个月)。
由于锅炉加热和逐渐压力损失时,由于锅炉过多的噪音,有一名发光的工程师以检查BetAcom4。他排干了锅炉。
充满水的膨胀容器。泵起来,说很好。起初好多了,安静得多,冷时会在1B时承受压力。但是4天后,再次大声运行,压力从1过夜下降到0.8,没有明显的系统泄漏。扩张容器可能是故障的(再次充满水)吗?
这会导致噪音过多和稳定的压力损失。我是否应该让他们恢复到解决方案,或者可能会施加压力损失等,而不是在保修期内不涵盖的东西。
任何建议都感谢
关于rootosh。
Mybuilder水管工的4个答案
最佳答案
新罗姆尼•自2016年11月15日以来的会员•33工作,100%积极的反馈
是的,让他们回到解决方案中,是的,它可能是一艘有缺陷的船只,但是它仍然应该在保修期内,系统中有多少个RAD?系统中的水量可能非常适合扩展容器。
回答2020年1月28日
如果膨胀容器充满水,那是故障,因为膨胀容器应为半水半空气
但是,如果您失去压力不是扩展容器,因为如果扩展容器有故障,则会增加不会减少。
我认为肯定有其他问题,因为噪音和扩建船无关
回答2020年2月3日
你好。我建议先与安装程序联系以使他知道这个问题。我认为他需要回来以确保安装过程中没有错误。流血所有散热器并平衡系统。我对全新锅炉的扩建船有故障并不相信,但一切皆有可能。谢谢