问这种

管道

系统压力betacom4 24千瓦锅炉?

有人帮助吗?
锅炉安装5个月前。
我gloworm工程师检查锅炉,他抽了膨胀水箱,说它现在应该很好但它是2.6满负荷运行时冷时从1条。l和工程师在电话里聊过,他说这是正常的大小与7散热器锅炉运行一个系统,没有什么可担心的。我仍然有问题吗?我应该让他们再次检查。
任何建议表示赞赏。
由于Rootosh

4从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

没有工程师是正确的因为所有锅炉点火时,压力增加。

2020 - 01 - 28 - t15:17:08 + 0

回答2020年1月28日

水被加热时会膨胀,这是好的不用担心。

2020 - 01 - 28 - t16:30:47 + 0

回答2020年1月28日

封闭系统之间的压力通常会增加1 - 1.5条在运行一段时间。惊讶的5个月后的膨胀水箱需要抽水。想这不是带电安装正确。

2020 - 01 - 28 - t17:33:51 + 0

回答2020年1月28日

不,泵的压力容器是正确的事情,但在正常操作压力应该稳步增加,大约1/2巴尔。巴尔从1到2.6,它听起来像他推动debri膨胀水箱连接管,并阻止它。如果不是这个,那是另一个潜在的问题。7散热器不是过度的锅炉,不会导致压力上升为你描述。让别人看,之前它损害你的锅炉。

2020 - 02 - 04 - t19:55:04 + 0

回答2020年2月4日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别