问这种
管道
检测泄漏,不能被目视检查
你好,
的最好方法是检查泄漏,不能被一个视觉检查吗?
在验船师的建议,我已经有人轮3次检查我和隔壁邻居平面是否有泄漏造成潮湿的房间在我的面前。没有人能找到任何东西。
如果泄漏是在混凝土墙或地板下吗?
我验船师说他不建议热成像测试作为他们也确定冷和热点。建议好吗?接下来我能做什么检查?我没有钱买任何昂贵的高科技调查。
aimeehuxley
2020 - 01 - 22 - t06:38:26 + 0
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
104180年
2020 - 01 - 22 - t11:20:02 + 0
你停在了地板来检查吗?不是一个很好的工作,但这是一个清除的过程。
如果做不到这一点,热成像值得一试。你可以雇佣自己相当便宜的价格;当然不如撕毁麻烦没完没了的地板和无限的压力?
回答2020年1月22日
喜欢
6
106080年
2020 - 02 - 11 t16:55:02 + 0
公平地说你不提供足够的信息,它是一个中央供暖系统问题或冷水供应。两个补救措施。
1,如果你有一个热水集中供暖系统,你可以添加一个泄漏密封物质通过拉德或灌装循环或磁性过滤器。(离开了三天)
2。关掉电源,看看事情变得干燥,(你将没有水三天!)除此之外,你将不得不去轮每一个联合检查泄漏。但是通过热水系统第一次离开你只有一个选择。(电源)使用一个表
回答2020年2月11日
就像
2
相关问题
- 细流发泄是密封的新双层玻璃窗户。
嗨。我住在一个私人(公寓)。窗口公司承包安装新的UPVC双层玻璃,我们的公寓管理……
- 你如何检查现有的天然气与管道系统泄漏?紧急请
我们在厨房refurb的过程,这包括建立一个新的悬浮地板从而使replumb一部分,…
- 渗透潮湿无法固定
我们现在已经有了4年的这个问题。我们有水补丁在烟囱休会似乎已经传播到烟囱……
- 可能我们楼下楼运动是由于我们的楼上浴室墙吗?
我们欢迎任何建议!我们没有专业的我们不知道问题是什么不知道…