询问商人
管道
厕所上的空气入口阀
你好
自买房以来,我的浴室有问题。今天的家用服务已经出去了,说这是因为我没有空气入口阀来厕所,浴缸和淋浴上的水管,因为它们都是连接的。我的浴室在楼下,所以我的废水管在地下。我注意到从厕所里出来的废水管道上有40毫米的连接,目前它被阻塞了,但想知道我是否可以将40毫米的空气接收管连接到该管道?我想附上一张照片,但不能。谢谢你的帮助
乔里斯
2020-01-18T14:11:18+00:00
Mybuilder水管工的5个答案
最佳答案
Gosport•自2019年8月22日以来的成员•10工作,100%积极的反馈
103806
2020-01-18T15:40:02+00:00
嗨,乔里斯。
您不说问题到底是什么,需要一个入场阀。请将其添加到您的问题中。那40毫米的连接可能是水槽废物等的备用插座。...它可以解决您的问题吗?轻松找出答案,尝试一下。
问候,鲍勃。
回答2020年1月18日
喜欢
13
105060
2020-01-31T19:10:02+00:00
我认为您指的是垃圾和冒泡的噪音???如果是这样,您需要添加一个空气插座,但是我不能说如果在w/c附近安装它是否可以解决您的问题。水管工需要研究正确的原因和位置,然后可能诊断。同样,如果有任何不良气味和气体返回房间,空气管通常会送到阁楼。
回答2020年1月31日
喜欢
1
新罗姆尼•自2016年11月15日以来的会员•35工作,100%积极的反馈
奥尔德伯里·韦斯特米德兰•自2019年10月23日以来的会员•158工作,98%积极的反馈
相关问题
- 我可以用内部空气通风阀替换外部排气管吗
我目前有一个铸铁管道,上面有一个检查室,该室通过房屋穿过屋顶。它...
- 空气通讯阀和废物
我需要一个空气通道阀吗?房间只有一个WC。现在,对于建筑条例,我正在尝试确保没有任何问题。
- 最近安装的带有空气入口阀的管道系统的下水道气味,但没有外部通风口
有一个最近安装的水暖系统,用于延伸,两个厕所,两个水槽和一楼的淋浴,排水到...
- 空气入口阀
我最近买了一栋安装新浴室的房子。我注意到有时有些臭味。我有...