存储加热器开关插座过热
模型:Creda系列a TSR24MW - 79364 s
主加热器在客厅不加热。加热器是直接连接到墙上(没有插头)在开关插座。开关插座现在停留在位置和任何力量通过加热器。同样的事大约8周以前,电工取代了套接字。我敢肯定他说的东西背后的插座已经融化了。同样的问题再次发生。它可能值得一提的这个特殊的加热器加热不一样其他2房地产。这也是在套接字代替。其他2个加热器仍然工作正常。我只在5个月前,所以不知道是否有之前的问题。
我理想的计划没有升级加热了18个月。
它可能有一个更持久的临时修复我可以考虑除了开关插座代替吗?
从MyBuilder电工6答案
最佳答案
博尔顿•自2018年11月8日•47工作,100%积极的反馈
我建议你有连接到存储加热器检查。
Creda系列a TSR24MW - 79364 s是一个3.4千瓦的热水器。如果加热器上插入一个套接字这将不适合作为一个插头的最大额定载荷只有13安培的加热器,需要15安培供应应该是固定的。
与前面的电工已经告诉你一些已经融化在插座也建议所需的连接可能是弱小的负载或接头松动。
2020年1月14日回答
Stanford-Le-Hope•3 2020年1月以来成员•还没有反馈
你好,
这可能发生的原因,存储加热器可能需要更换,但是被说,我个人认为你应该看得到电路的检查和测试,因为如果把足够的电流加热器融化一个套接字然后保护电路不充分或设备不是在足够高的额定电流。
如此相同的症状可能是由于一个松散连接但不可能这么快就会重新出现在最后的错。你最好的选择是让注册和认证电工来执行一个完整的测试电路,并确保它是安全的。
问候
静电服务
2020年1月14日回答
嗨
首先问一个合格的电工检查电路。
从你的信息加热器功率是14 amp——不适合一个插头/插座。得到一个低功率的加热器,如果套接字主要是环的一部分。
2020年1月14日回答
Helston•3 2020年1月以来成员•2工作,100%积极的反馈
Easterhouse•2019年1月21日以来的成员•还没有反馈
套接字背后的电缆尺寸可能不正确的大小是导致电缆融化。取决于加热器的功率。听起来像电缆的加热器拥有了太多的权力已经安装
回答2020年1月16日