寻找一些急需的建议。住在2001年建造的半独立式房子里,在房子里住了几年之后,我去了我的阁楼,OSB板上满是霉菌,把房子的建造者带出来,说隔热层太厚了,盖住了屋檐通风口,他们还剪了屋顶顶部的毛毡,喷了阁楼,说问题解决了。一直在密切关注它,并有一个潮湿凝结专家出来几次,他们检查了OSB板的水分,并说他们很好。在圣诞节的时候,我看到了以前没有问题的板上的标记,让公司重新测试了板,说有冷凝问题,并建议我在前面和后面增加瓷砖通风口。我想咨询一下在这里该怎么做我隔壁的房子没有问题也没有其他的房子。没有人能告诉我这是怎么发生的,我为此感到疯狂,只想从屋顶上爬下来,重新开始。抱歉写了这么长的帖子,只是为了寻求帮助

来自MyBuilder Roofers的5个答案

最佳答案

与房子里的其他房间一样,阁楼里的冷凝是由空气中过量的水分和缺乏足够的空气通风引起的. ...屋顶通风口被阁楼里的储物箱或其他物品盖住或堵住。热水箱释放蒸汽和潮湿的空气到阁楼或屋顶空间。

2020 - 01 - 12 t19:55:02 + 0

回答2020年1月12日

剪毛毡是没用的。他们到底在阁楼上喷了什么?
最好的阁楼是隔热通风良好的阁楼
你的问题可能有很多不同的原因——如果不去看,真的不可能确切地说出发生了什么

祝你好运,亚历克斯

2020 - 01 - 12 t20:42:19 + 0

回答2020年1月12日

首先,阁楼应该很好地隔热,直到边缘,但留下清晰的感觉,让空气从屋檐流动,假设你有屋檐通风口(无论是在筋膜或底部通风口)。此外,疏水阀的舱口应该是绝缘的。高水平的屋顶/瓦通风口也有助于空气流通。你需要屋顶内部的温度与外部的温度相似,从而避免冷凝。

2020 - 01 - 14 t20:37:45 + 0

回答2020年1月14日

它肯定需要通风瓦片安装在屋顶的两侧,切割顶部的毛毡?我只能说,只有当你在山脊上放通风口时才这样做。
就像那家伙之前说的,天知道他用的是什么喷雾?没有喷雾可以解决这个问题,我可以向你保证他们没有必要拆掉屋顶。

2020 - 01 - 14 t20:38:04 + 0

回答2020年1月14日

这可能是两个问题之一隔热不良的阁楼或通风问题。
这在寒冷的天气里很常见,因为你打开暖气来保持房子温暖,如果你的阁楼隔热性能很差,这会导致大量的热量流失到阁楼空间。一旦热量进入阁楼空间,它将击中冷空气,导致冷凝。
强烈推荐通风瓦,以最大限度地提高屋顶通风。
希望这能有所帮助!

2020 - 01 - 25 - t12:40:03 + 0

回答2020年1月25日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价