你好,
我目前有一个气体滚刀与标准13开关下面点火的吸引。我们希望取代感应滚刀这需要32。
套接字连接到一个小组在我们厨房贴上滚刀。我们炊具塔(这是单独的在厨房里)在另一个领域都有自己的专用开关的厨房。
什么是参与这个电路转移到32 ?查看保险丝盒,厨房里的插座的保险丝盒的32个单位。
谢谢
未定义的
2020 - 01 - 12 t12:32:52 + 0
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
103191年
2020 - 01 - 12 t14:05:01 + 0
套接字提供电力,以你目前的滚刀只是点火,你的新电动滚刀所需的电路可能必须安装新如果没有电路可用,对新设备的负荷来说是足够的。如果你不确定你最好雇一个电工来检查你和安装新的电路如果这是必需的。
回答2020年1月12日
就像
7
103208年
2020 - 01 - 13 t14:15:02 + 0
如果电路你看着被标记为套接字可以不是线32滚刀到它,您将使用整个供应你的套接字,这份工作需要一个专门的电路将被安装注册电工在p DIY一部分工作是不允许新电路,特别是厨房。它还必须受RCD保护下17/18th布线规则。
回答2020年1月13日
就像
2
Broadstairs•自2019年12月9日•13工作,100%积极的反馈
103822年
2020 - 01 - 18 - t18:45:02 + 0
除非我看着安装,这将是非常具有挑战性的建议。
一个合格的电工需要识别电路在董事会和终止。可能会有一个6毫米差旅和操纵一个套接字,因此节省新电路的过程。
我不能坚持使用一个合格的电工。
回答2020年1月18日
就像
0
相关问题
- 我可以安装一个32 amp感应滚刀吗?
我不知道任何关于电动车很遗憾,但我和我的女朋友有一个新的烤箱和滚刀安装。从气体……
- 用感应取代天然气滚刀
你好,我们想取代气体滚刀感应,但由于总新手电动车时,我们有点…
- 安装感应滚刀和烤箱电路相同
我建议安装注意:炊具电路已经存在与32 Amp MCB 45 Amp情事属实者。7.2千瓦滚刀(额定32岁…
- 感应滚刀- 32 amp安装