问问商人

浴室抽风机工作不正常

我住在联排别墅里。只有当我打开一楼浴室的灯时,1楼和2楼浴室的抽风机才会正常工作。我只有在一楼厕所的灯开着的时候才能听到提款机的声音。
如果我打开一楼浴室的灯,而一楼的灯是亮的,它似乎切断了提取器(我听不到它工作的声音)。
什么好主意吗?

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

风扇的接线已经接入了楼下照明电路的开关线。风扇应该连接到每个浴室灯的照明电路上的正确线路上,风扇也应该有一个风扇隔离开关,这样可以在不关闭照明电路的情况下更换风扇。请征询注册电工的意见。

2020 - 01 - 12 t13:51:27 + 0

回答2020年1月12日

当你在二楼的浴室时,你需要另一个人在一楼的浴室。他们可以打开和关闭灯,你可以看到你的浴室里发生了什么。

2020 - 01 - 12 t13:25:02 + 0

回答2020年1月12日

我相信你已经有了中央系统,也就是一个出口和两个或三个入口。

2020 - 01 - 12 t21:55:01 + 0

回答2020年1月12日

听起来你的财产是用rb4方法连接的,如果是很容易修复,他们可能把风扇电缆弄混了,如果它是通过风扇隔离器连接的,没关系,但它应该是。快速注意,如果你的浴室做了任何工作,它将需要一个rcd保护电路,这将产生额外的费用。浴室内的所有电路都应采用rcb保护或加接

2020 - 01 - 20 - t11:25:02 + 0

回答2020年1月20日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题