问问商人

窗户

可接受的差距?

upvc框架与门楣之间的可接受间距是多少?我使用的建筑商已经安装了一扇窗户,框架和门楣之间的间隙为70毫米。他们只是在缝隙里喷了泡沫。这可以接受吗?

感谢您对上述问题的回复。我一直在检查窗户的底部,有一扇窗户底部和砖墙之间有20mm的缝隙,它放在胶合板上,还没有完成。有没有办法他们可以让一个20mm的差距在一个框架的底部?

来自MyBuilder Window & Door Fitters的8个答案

最佳答案


简单的回答是“不”,这是不能接受的,有70毫米的差距。它的高度差了一块砖。
对于较低窗户上的20mm舌条,如果由于任何原因需要提高窗户,例如内部的珠线,那么可以将窗户放在砂浆床上。
不幸的是,许多建筑商和窗户公司认为安装窗户很容易,你把它们贴进去,在外面密封,就这样。不是这样的。

2020 - 01 - 12 t08:20:02 + 0

回答2020年1月12日

你问题的答案是否定的。
窗框的两侧和门楣之间应该有5mm的间隙,然后应该用泡沫填充以防止噪音和安装目的,然后用硅胶密封以使其耐风雨。
窗口必须至少是c级的,并在窗框或框架扩展的顶部有细流通风口,如果它是固定框架。
我希望这能回答你的问题。

2020 - 01 - 11 t13:49:51 + 0

回答2020年1月11日

70mm不是一个可以接受的间隙,这会让你容易受到元素的影响,因为它可能会导致泄漏。如果是新窗户,应该正确测量,最多在5-10毫米之内,然后用硅胶密封。

2020 - 01 - 11 t13:16:58 + 0

回答2020年1月11日

我通常在高度和宽度上的最大公差为5/10毫米
70毫米是多余的,我会说这是一个错误的测量

2020 - 01 - 11 t13:49:52 + 0

回答2020年1月11日

100%不可接受,我认为在5-10毫米之间。

2020 - 01 - 11 t18:36:43 + 0

回答2020年1月11日

完全不能接受。我会叫他们回来把工作做好。5-10mm max。越紧越好。

2020 - 01 - 12 t08:23:35 + 0

回答2020年1月12日

侧面和顶部5mm或更少即可。
下面不应该有任何空隙。

如果你不能让他们更新它,听起来像是一件无聊的工作,你可以用upvc线脚来弥补巨大的缺口,但这是不正常的,完全不可接受的。最好把它去掉,让一个知道他们在做什么并且是fensa注册的人来完成工作。

2020 - 01 - 12 t08:23:34 + 0

回答2020年1月12日

70毫米的顶部太大了。在底部20毫米可以填充水泥,有时不会被注意到。但通常情况下,门的底部会被固定在dpc或砖上,用一点水泥来平整窗台。但是20毫米我允许。
但最糟糕的情况是,如果你不介意沿着门的顶部铺设90毫米的长条,我将用3英寸厚的木材包装。但这种情况只会发生在顾客测量错误且不退款的情况下。
但有件事你得让建筑商注意到。要么是测量错误,要么就是他们把砖砌得太高了。我看建筑商不喜欢这个结果。也许更糟糕的是把门抬高到门楣的水平,然后在底部加一层砖。这样,多余的部分就会在底部,这将是一个轻微的步骤。

2020 - 01 - 12 t08:23:31 + 0

回答2020年1月12日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别