问这种

冰箱冰箱和冷冻插入扩展电缆(英国)

我们目前有一个冰箱冷冻室(倍科UR584APW、手动https://media.flixcar.com/f360cdn/beko - 45855222 - ur584apw.pdf)插入一个套接字在厨房里(只有一个套接字)。

我们最近买了一台新冰箱(布什BUCF5585W UC冰箱——https://www.argos-support.co.uk/instruction-manual/4871390-bush-bucf5585w-uc-freezer.pdf)并插入到客厅但似乎跳闸时电视冰箱开关调节温度(我的朋友建议搬到厨房,因为厨房电路设计更多的电器之类的)

不管怎样,我有一个扩展导致的总负载是13,,能够处理冰箱冰柜和冰箱吗?

所有我能看到的相关性的冰箱冰箱是这样的

模压塞在这个设备包含13个保险丝

我可以看到冰箱的相关性如下

确保电源插座适用于机器的最大功率(在电源电路中保险丝必须13安培)

设备必须连接到一个220 - 240伏50 hz交流供电的三针插座,适当的接地和保护的13安培保险丝。

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

嗨,杰夫
是的你可以连接一个冰箱,冰箱,只要你不超过13安培负载和扩展导致完全联合国伤口如果它是一个卷类型。
13安培最大电力负荷的2990瓦(没有任何校正因子)如果你的冰箱和冰柜额定功率是说小于1千瓦(1000瓦),那么我很乐意。
希望这个有帮助。
问候
Kye

2020 - 01 - 04 - t18:53:22 + 0

回答2020年1月4日

寻找故障的电路跳闸

2020 - 01 - 06 - t10:10:03 + 0

回答2020年1月6日

我个人不建议使用任何类型的扩展在国内环境中铅。我更担心你的冰箱/冰柜跳闸电动。如果不是适合13安培插座不会提供模压插头。

2020 - 01 - 04 - t17:00:03 + 0

回答2020年1月4日

你好,关于电视的跳闸,你需要看到断路器/融合提供客厅电路,它可能是由a16a mcb,在这种情况下冰箱压缩机启动时断路器过载,13个保险丝将打击比16名盾牌会慢很多。这个问题需要解决。扩展导致的问题。作为电工,我们需要按照生产厂家的说明书,我看着指令为您的特定项目,显然国家确保插头仍是可存取的。不要使用多个适配器酒吧或扩展电缆。“如果这就是他们说我会按照他们的指示。

2020 - 01 - 16 t08:20:02 + 0

回答2020年1月16日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价