问问商人

转换-一般

多马平房-绝缘/隔音

20世纪50年代平房与多马转换完成大约。1980年代。

在多马地区的倾斜屋顶上可以听到一些交通噪音。
石膏板和壁纸。

我想这背后没有什么隔离。
屋顶椽木为75厘米/3英寸。

为了防止热量流失和隔音,我能做的最好的绝缘类型是什么?

我认为在椽子和任何安装的绝缘材料之间需要留下25毫米的间隙,这是正确的吗?
如果是这样,我将只有50mm的区域,我将能够用celotex/Kingspan绝缘。
那么我是否需要从内部添加绝缘,比如50mm的绝缘石膏板?

另外,我听说过Trico Super 10,这个产品好吗?

谢谢你!

来自MyBuilder转换专家的4个答案

最佳答案

你好,首先…trico不是trico....!
这个产品有一点烟雾和镜子!!显然,在所有情况下,它都不如较厚的绝缘产品,否则没有人会与150mm的“celotex”和超长的石膏板螺钉作斗争!它是一个伟大的绝缘体对抗直接辐射热,所以如果你的问题是纯粹的阳光照射在天窗上,我会说是的!然而,对于你的声音问题,在没有看到你的实际情况的情况下,我会留下一个25mm的气隙,然后是50mm的隔音岩棉,然后是15mm的隔音石膏板。请记住,声音就像水一样,可以穿过任何缝隙……所以要彻底地完成这项工作!
祝你好运! !

2019 - 12 - 30 - t13:51:31 + 0

回答2019年12月30日

使用triaso super 10+

2019 - 12 - 30 - t13:51:32 + 0

回答2019年12月30日

在我看来,最好的办法是在椽子之间留出3英寸的空隙,以便呼吸空气,我认为250毫米是不够的。我会在椽子上用75毫米的celotex绝缘材料,用标准石膏板和脱脂板覆盖。这是所有。

2020 - 01 - 01 - t19:50:03 + 0

回答2020年1月1日

我还会用胶带把接缝和椽子粘在隔热层上,理想情况下,一个更大的气隙会很好,但如果不可能,25mm就足够了

2020 - 01 - 26 - t16:45:02 + 0

回答2020年1月26日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价