问这种
浴室配件
我在哪里可以发泄从屋顶空间?
你好想知道如果任何人都可以帮助吗?
我需要一个浴室里抽风机。我理想的需要适合天花板的房间,屋顶空间,但需要知道从那里我可以发泄,也担心凝结落入浴室吗?
谢谢
5个答案MyBuilder浴室装配工
最佳答案
你好,最好的方法是安装抽风机进浴室天花板上的任何地方,从那里你可以得到一个塑料通风瓷砖瓷砖一模一样的在你的屋顶(你可以得到塑料或具体的)和地点到屋顶的正上方抽风机然后连接都使用管道福莱希软管。安全的两端到位和工作。
回答2019年12月29日
你好有几个选项,您可以运行发泄在污水管如果它穿过你的阁楼,你可以买一个置换通风屋顶瓦片,发泄对你的招牌,你也可以买一个冷凝箱进入阁楼。真的取决于你可以简单
回答2019年12月29日
你好,你可以把风扇在浴室天花板在你任何你想要的,我建议在泡澡或者淋浴。然后使用油管从后面的风扇到外部的墙。
需要发泄外部否则你最终将潮湿的屋顶空间。相对便宜但你需要一个110毫米(或者无论你选择大小风机)的核心,一个好的质量钻通过墙上。
你还需要梯子足够长的时间起床的孔,以适应通风,以防止潮湿或害虫进入。
回答2019年12月29日
肯德尔•自2019年3月8日•8工作,88%积极的反馈
嗨排气通过阁楼面积有一个新的屋顶通风瓷砖或核心通过山墙结束如果可用,大多数人误使用福莱希塑料管道,但请使用绝缘管道如果是福莱希把它尽可能教不限制气流,如果您的管道是垂直并且适合一个冷凝阱管的冷凝水属性通过底或成一个可用的高级副总裁。不使用绝缘管道导致温暖的空气中提取满足寒冷地区在阁楼会凝结,填满管道水和阻止它在管道运行的低点也可以返回的风扇和水损害周围的天花板风扇(随着时间的推移)。如果管道是说超过1.5然后得到高质量粉丝单位最好是一个离心式或速度可调一个真正能够推动提取速率是必需的。
回答2019年12月30日
相关问题
- 天花板还泄漏在卧室后新公寓屋顶和天花板洗澡
你好,今年1月,我在天花板上有一个泄漏,我不知道它是从哪里来的,所以我有一个新公寓屋顶放在和我……
- 阻止通气孔,在空心墙潮湿吗?
我希望你能帮忙!我住在顶楼的一半公寓建于50年代。建筑空腔墙和窗户…
- 找不到气味从何而来——我能有机硅领域吗?
所以我有一种挥之不去的气味我扩展了几年,土壤管道上。扩展建于30年…
- 凝结在屋顶空间
所以买了一个x-council中期连栋房屋(正面面对西方,背面东)在2017年建于60年代。今年我们了…