嗨
一个新的问题已经开始在我的公寓。有一个行程开关三生活地区的电灯开关。这次旅行开关失灵了不规则5分钟到几个小时之间。我叫电工来诊断问题,但他不是。2叫出局后(和尝试各种事物)我们已经确定,电路板开关区域旅行即使电灯开关。今天另一个电路开关的跳闸。电工取代了个人行程开关,但没有帮助。
一个3岁的平。布线等都是新的。我有1.5年的公寓。上面三楼公寓和我们是一个大阳台的顶层公寓。我没有看到任何水损害我的天花板。
电工认为这可能是线进入交换机现在问题已经发生在两个行程开关。我不知道该做什么。其获得昂贵的每次调用电工。
任何建议可能是什么问题?
谢谢
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
斯旺西•自2011年1月31日•6工作,83%积极的反馈
好的。所以电工代替保险丝,因为它的脱扣不是很有经验,如果他们找不到错误,告诉你任何借口把钱和逃避。
照明是最简单的电路故障发现。
但是你需要用测试设备电工发现故障与所有灯具使用绝缘电阻测试。
当你说你要么旅行意味着RCD或英国。如果是英国,那么你活到地球或活到中性的错。
如果是RCD那么一个中立的接地故障。
它可能是一个潜在缺陷——这意味着一个错误一直存在,现在只有光(原谅双关语),或发生了什么——损害电缆,水,水分,故障线路。
回答2019年12月20日
间歇性的问题是很难追踪。可能还有其他电路除了灯光设计。关掉的电路,看看还有什么不工作,即火灾警报器,剃须刀插座,门铃声。如果都没有告诉我你的电工断开所有灯和绝缘电阻测试。
回答2019年12月20日
Bonnyrigg•2019年11月18日以来成员•还没有反馈
这听起来像一个间歇性故障。某个螺丝或一些金属正在接触一个电缆的安装。这是好的开始即3年前一些与建筑和内部流动财产本身这些东西然后取得联系。四世以前见过很多次了。唯一途径缩小这一特定区域是测试整个财产最终电缆或电线电缆内可以被识别。
回答2019年12月20日
Garndolbenmaen•2012年1月24日以来的成员•23工作,100%积极的反馈