我脸皮分离单车库囚禁(倾斜的屋顶平台)
我想把它变成宜居的房间。
我想从外部绝缘内部空间最大化。完成将呈现。
现有的混凝土地板,所以假设我会放下1200克塑料,搁栅隔离之前完成登机楼之间。
我被困在哪里我想写一个规范的楼板搁栅厚度、绝缘等但不确定究竟是必需的。
我看着Kingspan网站,可以看到例如K5外墙保温适合渲染,但我不确定需要什么厚度等。
我想写一个规范这样我就能准确的报价而不是由每个建设者。有标准规格表我可以使用国家某些类型和大小的托梁和绝缘等等? ?
5个答案MyBuilder转换专家
最佳答案
Waterloovolle•2019年5月1日以来的成员•13工作,100%积极的反馈
你需要符合建筑法规,看一看这个链接应该有帮助。https://blog.celotex.co.uk/technical/garage-conversions-part-2/
回答2019年12月19日
朗塞斯顿建立起来•自2016年6月23日•2工作,100%积极的反馈
你好,
普遍的共识是,你构建内部4 x2逗弄螺柱墙高负载dpc。螺柱墙建设25毫米从现有的外墙呼吸膜后,90毫米纤维板钉和37.5毫米之间表面上3毫米脱脂完成。地板将包括2000 g膜(地方规划允许1200 g) 100毫米纤维板,1200 g膜和22毫米粘浮动地板便宜的选择吗?天花板需要至少140毫米的纤维板,12.5石膏董事会和脱脂。外绝缘可能导致问题特别是如果有一个打破现有的dpc导致现有的潮湿砖/块内部工作吗?屋顶也需要足够的深度,以适应相关的绝缘规则包括通风缺口。