问一个商人
中央供暖系统
终止凝结
大家好,我的邻居有一个新的冷凝联合安装在他们的阁楼。浓缩已经带来的筋膜和投入雨水落水管,钻出一个洞,把硅胶(无分支下降管等)。我关心的是下降管的排水沟完成了(我必须添加铁栅上方)的雨水下水道不是犯规。我可以联系谁检查排水结合rai /犯规吗?我在思考雨只是不允许流失将压缩?谢谢
忘了说,落水管和加里在我的花园里没有邻居因此查询
4答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
罗彻斯特•自2019年1月29日•48工作,98%积极的反馈
你会发现如果你雨水和犯规,如果你有一个人孔本地沟你可以运行水冲沟和冲洗厕所c r加入如果不是当地政府将建议你
回答2019年12月15日
英国标准和建筑规则说冷凝锅炉的水必须进入雨水或排水相结合。
不是犯规流失。
当安装到雨水管道工程
我就适合一个空气断路或料斗。
这是因为如果管道成为阻止水不会回到锅炉。
回答2019年12月16日
3月•2019年4月24日以来的成员•29日工作,100%积极的反馈
冷凝管允许终止进入雨水管道在现有的财产提供压缩缓冲器安装内部和南部的一个小洞钻连接以确保如果有堵塞它不会冷凝管。
回答2020年1月11日
斯陶尔布里奇•2017年5月4日以来的成员•1工作,100%积极的反馈
如上所述,我更关心的是如果没有空气。
这是在21.5毫米或32毫米管吗?好像运行外部应该在后者。
官方的措辞在逻辑& IGEM / NICEIC国内天然气安全现场指导如下:
通过重力排水系统连接到外部;
——土壤&发泄堆栈,
——雨水落水管或沟,排入污水系统和地表水或雨水沟,
——一个雨水斗连接到一个系统即犯规和雨水下水道相结合,
——一个设计师soakway目的。
从工程角度,有许多需要雨水。你可能,而这比额外的眼中钉32毫米管道运行的一侧,一个目的抽身而退。
提升本地一个人孔和运行淡化落水管,很快你就会知道它的结合。
回答2020年1月12日
相关问题
- 我是一楼公寓的所有者的维多利亚式平台的房子。我会喜欢一个屋顶阁楼转换或L型转换,我能有什么类型的转换,需要花多少钱。
我混淆了哪种类型的转换。我住在伦敦朗伯斯区&我已经告诉我可以有一个两个转换,&然后……
- 粗略的成本是多少的DPC 23米的墙吗?露台的房子是维多利亚时代的结束。请包括抠下内部墙的成本。
1860年代的房子我考虑报价在潮湿已经在1980年代的房子和扩展的主要部分,所以我……
- 作为一个经验法则应该减少栅栏板放在一行全尺寸的栅栏的中心
我是一个在一楼公寓租赁持有人。理事会负责公共墙在我的后花园。在墙上……
- 黑色模具内部外部角落和典型的相对湿度75 - 88% !
你好所有的,我1850年的年底阶地小镇的房子。高相对湿度(RH),我2间卧室在半地下室…